Прошу помощи и совета. трм 138
Доброго времени суток. задача выпала не простая. мне необходимо контролировать температуру и давление одновременно и записывать показания на карту. я приобрел трм 138, мсд 100 и ас4. в качестве датчиков использую на 3 и 4 входе 2 датчика дтс 125-50м, а на 1 и 2 входе Пд 100. я использую прибор в качестве лишь визуального архива и выходные реле не затрагиваю. прошу помочь, тк появился ряд проблем.
1. Датчики темпр. работают исправно и показывают правильно, не могу понять показаний пд 100. на 3 и 4 канале высвечивается 101,4. изменив верхнюю границу на 600 (тк пд 100 - 0,6Мпа) стало высвечиваться 601,4. почему не 0 или около того по умолчанию. подскажите как правильно настроить, ведь датчик даже еще не установлен на место.
2. подключив к компу и запустив конфигуратор мсд 100 графа где выставляем "порт 1" пуста и не определяет ни один порт. а если нажать на стрелочку то комп виснет. постоянно пишет не могу открыть сом 1, хотя драйвера установлены и номер порта соответствует.
3. можно ли использовать трм, как для датчиков темпр, так и для пд 100 одновременно?
не откажите в помощи, тк похоже сам дороги я не найду.
-
нет не пользовался, использовал заводск. уставки
-
скачал конфигуратор, подключаю. пишет нет связи с прибором. не могу открыть сом 1. я не могу понять, что я не так делаю. перевернул уже все бумаги. на ас4 при подключении а и в. ставлю резистор в 120 ом. правда сомневаюсь в его надобности
Последний раз редактировалось Nikita13; 23.03.2011 в 21:40.
-
конечно не забыл. установлен с диска.
-
забавная ситуация получается. открыв диспетчер задач в графе контроллеры универсальной последователной шины USB отсутствует ac4 usb com devise. а в графе порты присутствует и определен ка сом 1. возможно здесь ошибка, подскажи как сделать его виртуальным под винд 7
-
во вкладке Порты (Сом и LPT) определен как ас4 usb to rs485 converter
-
во вкладке порты определился как ас4 usb to rs485 converter, конфигуратор пишет нет связи с сом 1
-
Да, похоже беда. светодиод не моргает. подсоединил на хр, таже вигня, только теперь и конфигуратор виснет. винда не определяет его как виртуальный, я не могу понять почему
-
-
На активный датчик на входе Вы конечно установили резюк 100 ом.
КАКОЙ это резистор , Вы точно уверены что стоит 100 ом +/- 0,2%.
Если у Вас есть 4х разрядный мультиметр, померяйте напряжение на резисторе при 20 мА и 4 мА соответственно должно быть 2,00 и 0,400 вольта. Если убедились что это резистор в разбросе задав 4,00мА и 20,00мА параметром PL1-5 (сдвиг характеристики) выставите свой 0 ИЛИ 600 (см стр 11 пп3.2.2.5.2.)
ТРМ 138 позволяет использовать ОДНОВРЕМЕННО активные и пассивные датчики (поканально)
По АС4 здесь целая ветка .