    Доброго времени суток!
    Как из ПЛК150 средствами CodeSys записать параметры в память TRM202 подключенного к ПЛК с помощью RS-485 по протоколу "ОВЕН". Например поменять значение уставки SP. В PLC Configurator отображается новое значение, но в ТРМ202 оно не записывается.
    Заранее благодарен!

  2. #2

    По умолчанию

    проект в студию!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.08.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    проект в студию!
    ну если это вам поможет...

    слабо изменить параметр уставки канала 0 обратившись к параметру Trm1_1sp_w? заранее благодарен...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar PLC150.rar (24.4 Кб, Просмотров: 21)

  4. #4

    По умолчанию

    Вы уверены, что у Вас 11 битный адрес?
    Тип данных для ТРМ2хх должен быть float PIC

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.08.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что у Вас 11 битный адрес?
    Тип данных для ТРМ2хх должен быть float PIC
    Благодарю, но оказывается, что чтение параметров возможно и с FLOAT. а в прошивке 1.34 ПЛК100, 150 вываливалась ошибка с непонятным номером.

  6. #6

    По умолчанию

    Читать ПЛК может и float PIC от прибора при установленном просто float. А вот запись в неправильном формате ТРМ не понимает.
    А прошивку смените на более новую - были исправления.