После двухнедельной, бесперебойной, работы СП270 начались зависания. Борьба с ними простая - отключение питания СП270. Проходит двое суток, снова завис, сенсорные кнопки не нажимаются, время встало. ЧТО ЭТО? ПАМЯТЬ? НЕПРАВИЛЬНОЕ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ?
ВЫ отключаете питание ТОЛЬКО с СП270???
Подключенный ПЛК не трогаете?
Посторайтесь понять причину..какой экран..какие на нём функции..ранее таких обращений у нас не было.
Здравствуйте Илья Кареткин!Аналогичная проблема с СП270ранее таких обращений у нас не было.начались зависания. Борьба с ними простая - отключение питания СП270
Зависание происходит при появлении аварийного окна (если его долго не трогать).
При этом передача данных с контроллера на панель идет (цифры меняются), но не работает ни одна сенсорная кнопка (включая закрытие аварийного окна).
Панель-слейв ПЛК154-мастер.
Собственно, при наладке зависаний не было и случаются они не часто (приблизительно 1 раз в 2 недели).Сообщение от Илья Кареткин
Здравствуйте! До этого эта кнопка работает нормально?? Прошу пояснить, как долго не трогать аварийное окно???
Про длительность не скажу точно, цикл работы установки в автоматическом режиме 4-5 часов, оператор в это время может и не находится возле нее поэтому сколько времени прошло с момента появления аварийного окна до момента когда оператор захотел его закрыть - ХЗ? может быть 30 минут, может быть час
Вообще такое случается не только на одном аварийном окне - просто одно чаще всего появляется При этом окно не закрывает полностью экран, но кнопки на нижнем экране тоже не реагируют, хотя видно изменение данных процесса.
Такое впечатление что отваливается только сенсорная часть панели
Питание отключал только у СП270, контроллер работает исправно, без сбоев. На экране Архивный график, на котором две переменные. (это то что с контроллера идет)
Как все было: "около 2х недель панель работала, потом раз и зависла, RESET питания, все заработало, два дня - снова RESET питания, опять два дня и снова (семь бед, один Reset) "
Проблем с питанием (перепадами и всякими всплесками) быть не может, стоит мощный бесперебойник (серверный).
Мы тут подумали и решили, делать раз в сутки программный сброс.
Это не повредит панели?
Пост прочитал .
Есть вопросы
- У меня на запущеном екране есть 3 переменных, 3 кнопки окна, 2 поля ввода + штук 20 аварийных сигналов в проекте - процесор панели из-за этого виснет?
- есть екраны с графиками хронологических событий, которые скопированы из других проектов (но на них зависаний никогда не было и они в момент зависаний были не активны) - это влияет?
- пропадание сигнала аварии после открытия аварийного окна может привести к зависанию?
спасибо!!