    Здравствуйте!
    Подключал СП270 (Master) с ПЛК 154 (Slave) по RS-232, все схватывало идеально, значения с ПЛК передавались по скорости 115,2 кб/с мгновенно (для человеческого глаза).

    Перешел на подключение по RS-485, связь прошла успешно, но вот скорость передачи упала, появилась задержка около 5 секунд, параметры скорости те же 115,2 кб/с.

    Почему так сильно упала скорость передачи данных?
    Последний раз редактировалось Пьер; 22.03.2011 в 11:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Не должно быть такого...
    Правильно ли я понял, что Вы в настройках ПЛК в PLC Configuration просто заменили один интерфейс на другой (и настроили), а сам ModBus Slave не трогали?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    просто поменял в ModBus'е RS-232 на RS-485 (в CoDeSys'e) с теми же параметрами скрости и т.п.

  4. #4

    По умолчанию

    Пришлите проекты и настройки

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию RS-485

    Николаев Андрей, высылаю проекты. Кажется мне, что-то с панелью происходит.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    С точки зрения ПЛК вопросов не должно быть.
    Послал ссылку спецу по панелям.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Время

    За несколько дней время (в СП270) убежало на три минуты. Есть ли способы стабилизировать его, довести до Швецарской точности?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    За несколько дней время (в СП270) убежало на три минуты. Есть ли способы стабилизировать его, довести до Швецарской точности?
    Здравствуйте. Для СП - нет.
    Только путём синхронизации/или отображения времени из более точного устройства, например ПЛК.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question Зависание СП270

    После двухнедельной, бесперебойной, работы СП270 начались зависания. Борьба с ними простая - отключение питания СП270. Проходит двое суток, снова завис, сенсорные кнопки не нажимаются, время встало. ЧТО ЭТО? ПАМЯТЬ? НЕПРАВИЛЬНОЕ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ?

  10. #10

    По умолчанию

    ВЫ отключаете питание ТОЛЬКО с СП270???
    Подключенный ПЛК не трогаете?
    Посторайтесь понять причину..какой экран..какие на нём функции..ранее таких обращений у нас не было.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •