Тема: Подключение МУ110-16дн к ПЛК110-60 по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Подключение МУ110-16дн к ПЛК110-60 по протоколу ОВЕН

    Помогите, пожалуйста, с настройками ПЛК и МУ! Очень хочется увидеть пример этой связки (желательно проект)! Не могу нигде найти... Буду рад ЛЮБОЙ информации... никак не могу победить! в режиме эмуляции - всё хорошо, в "железе" - МУ не срабатывают реле!

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Я, конечно, извиняюсь - я новичок в этом деле, но при настройке "owen master>float variable(wrait)>" контроллер не управляет выходом МУ! Программу делаю в ЛД, может подскажете, где руки кривые?

  4. #4

    По умолчанию

    и кстати, а почему FLOAT, а не unsigned var?

  5. #5

    По умолчанию

    Float или unsign variables зависит от типа данных, которые ждет модуль.

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, где ошибка? Имею: ПЛК110-60, МВ110-16, МУ110-16. связка ПЛК-МУ работает, вопросов нет, а вот с МУ - непоятно, подскажите, где ошибка?
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Для управления выходом типа REAL используйте функциональный блок преобразования сигнала BOOL_TO_REAL
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Большое Спасибо!!!