Показано с 1 по 2 из 2

Тема: сми1 + трм + мсд100

  1. #1

    По умолчанию сми1 + трм + мсд100

    Нужна помощь. Возможно ли при помощи приборов ”Овен” (панель оператора СМИ 1, ТРМ, архиватор МСД-100 и устройства связи ) решить следующую задачу.
    В течение технологического процесса необходимо поддерживать, контролировать и регистрировать пять, как минимум, температурных режимов, переключая режимы при помощи дискретных входов панели оператора:
    1. Т1=93…97оС
    2. Т2=89…91оС
    3. Т3=78…82оС
    4. Т4=25…30оС
    5. Т5=58…62оС
    Дискретные входа панели оператора выполнить в виде кнопок или в виде галетного переключателя.
    С дискретных входов панели оператора, в режиме работы, предусмотреть возможность только перехода с одного температурного режима на другой, вне зависимости от последовательности технологического процесса без привязки ко времени. Например, переходить после режима2 на режим 4 или5, после режима 3 на режим 2 или1 и тд. На панели оператора должна быть индикация режимов.
    Производить запись температурных параметров работы во времени, с возможностью их архивации, считывания и вывода на печать в любое время с компьютера Главного технолога.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Данная задача решается но несколько в другом ключе.
    разберем сначала задание. Насколько я понял вы собираетесь использовать ТРМ в качестве ПИД регулятора для поддержание некой температуры для технологического процесса, задание для работы ТРМ можно задать несколькими способами, но со СМИ1 возникнут однозначно проблемы, данная железка увы заброшена производителем и дальнейшее развитие ее под вопросом, за два года пока никаких измнений, критику можно посмотреть по форуму. Дальше при разборе задани насколько понятно хотите регистрировать текущие значения датчика и архивировать, а также для упрощения персонала задать дискретные задания для температуры.
    Теперь давайте объясню почему в выбранной комбинации это не возможно.
    А точнее что можно сделать, ТРМ с 485 и по протоколу MODBUS можно давать задание и можно видеть его измереные значения, т.е. если поставить ТРМ как слейв устройство а панель в виде мастера (он может быть только один, на одной физической линии), т.е. задание мы можем давать с СМИ1 на ТРМ и изменять его, также надо отдублировать показания температуры на СМИ1, чтобы модуль архивации мог записывать эти данные, там есть такой режим типа шпиона в сети, теперь подробней насчет СМИ1 да показания дискретных входов можно транслировать но вот преобразовать в задание не получится для этого лучше использовать контроллер. Теперь как это можно решить еще дешевле и проще, рекомендую обратить внимание на ПЛК 63 и ПЛК 73, это в данном случае для вас решение все в одном, у него есть и дискретные входы и аналоговые и есть достаточный объем для небольшого архива, и с компьтером можно соединиться, захотите добавите модуль архивации и самое главное он может управлять модемом что позволяет создать распределенную систему.
    В данном задании была проблема именно связанная с тем что нет устройства выполняющего вычислительные преобразования, и с модемом были бы проблемы связанные именно с тем что он мог быть только слушающим устройством а перекидывать данные СМИ1 на него, схема получается слишком мудрая %)
    Если надо пояснить что-то пишите

    С уважением, kucherik
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •