Подскажите как сначала выключить выход, а потом включить. Надеюсь ясно выражаюсь. К примеру если на входе 1 true, то горит выход 3 1,5 сек, потом выключается и ещё через 1,5 включается заново.

PROGRAM PLC_PRG
VAR
tim1: TP;
tim2: TON;
END_VAR

IF in1 THEN
tim1(IN:=TRUE, PT:=t#1.5s, Q=>out3);
tim2(IN:=TRUE, PT:=t#3s, Q=>out3);
ELSE
tim1(IN:=FALSE);
tim2(IN:=FALSE);
END_IF;