Тема: МВА8+ИП320+Lectus OPC Server

  1. #1

    По умолчанию МВА8+ИП320+Lectus OPC Server

    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите новичку пожалуйста, как сконфигурировать правильно
    работу 8-ми МВА8 с индикацией на панель ИП320 и записью в ПК с помощью OPC сервера Lectus.
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    В сети должен быть только один мастер сети.
    У Вас получается мастер и ИП320 и ПК.
    Можно выкрутиться: ПК мастер. Опрашивает данные с модулей и отправляет на ИП320.
    Рекомендуется только, если панель для локальной индикации, и никаких действий по управлению с панели осуществляться не будет. Есть свои грабли, скорость, стоимость SCADA при использовании оной. Медленное обновление данных на ИП320 (когда она Slave в неё все переменные по очереди писаться будут, когда панель мастер - опрашиваются только переменные, которые в данный момент отображаются на панели.)

    Ну или ставим промежуточный ПЛК, который данные с модулей соберет, и по одному интерфейсу в ИП320 отдаст. А по Ethernet, к примеру на ПК.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое за ответ. Вот только у меня никак не получается писать с ПК в панель ИП320.Режим работы панели поставил Slave, задал адрес (1), вынес на экран регистры. На ПК в сервере добавил узел с переменными для опроса МВА8 (адрес 16) и создал узел с переменными (значения которых копируются с переменных узла МВА8) для записи в панель ИП320. На панели все равно нули. И часто происходит ошибка инициализации COM порта. Подключено к ПК все через преобразователь USB-RS485 AC-4. Может я что-то не так делаю?
    Заранее благодарен.