Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Проблема с ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Проблема с ПЛК110

    Помогите кто может! Я начинающий и у меня ПЛК110-60. Загрузил программку в машинку, заработала, но возникли проблемы контролер сам по себе останавливается. Самопроизвольно, подскажите это дело в программе или в контролере. Контроллер пере прошивал не помогло, также останавливается на неопределенное время и затем запускается, продолжает работу.

  2. #2

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК добавьте подмодуль Button. Это отключит кнопку старт\стоп и контроллер перестанет самопроизвольно останавливаться.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В конфигурации ПЛК добавьте подмодуль Button. Это отключит кнопку старт\стоп и контроллер перестанет самопроизвольно останавливаться.
    Уважаемый Андрей. Поясните пожалуйста из за чего и когда возникает подобная проблема у некоторых пользователей. Я сделал несколько проектов на ПЛК100 и ПЛК110 и ничего подобного тьфу, тьфу не было. Однако неизвестность пугает.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.03.2011 в 16:31.

  4. #4

    По умолчанию

    С удовольствием, когда сами разберемся...
    Проблема не понятная и плавающая...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    С удовольствием, когда сами разберемся...
    Проблема не понятная и плавающая...
    Этот вопрос поднимается не первый раз. Извините, но недопустимо использовать в серьезных проектах ПЛК, который ведет себя неадекватно и совсем плохо, что сами разработчики не понимают причину происходящего.

  6. #6

    По умолчанию

    Тут как в анекдоте. И ты прав, и Мойша и Сара...
    Проблема эта проявляется крайне редко, на 1-3% ПЛК. И либо сразу проявляется, либо никогда не вылазит.
    Отсюда и локализовать её сложно, над чем сейчас и продолжаем работать...
    Ну и с учетом того, что подключение Button полностью решает трудность (помогло в 100% случаев) - все решаемо. Хотя естественно мы с этим боремся

  7. #7

    По умолчанию

    Огромное спасибо.
    Для информации: Мы закупили первых три 110(до этого были 100), так два из них сглючили таким образом.

  8. #8

    По умолчанию

    Такая-же беда с ПЛК-110-60.Останавливается, запоминает последние параметры, не реагирует на входные сигналы об авариях. Уже испортили насос!!!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Тут как в анекдоте. И ты прав, и Мойша и Сара...
    Проблема эта проявляется крайне редко, на 1-3% ПЛК. И либо сразу проявляется, либо никогда не вылазит.
    Отсюда и локализовать её сложно, над чем сейчас и продолжаем работать...
    Ну и с учетом того, что подключение Button полностью решает трудность (помогло в 100% случаев) - все решаемо. Хотя естественно мы с этим боремся
    Надо ли после подключения Button делать что-то с булевой переменной, которая там имеется ?

  10. #10

    По умолчанию

    Нет - она работает как вход, к которому подключена кнопка.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя