Тема: ПЛК63 + ДТС224-50М и ДТС224-100М

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 + ДТС224-50М и ДТС224-100М

    Всем привет!

    Имеется ПЛК63, к нему подключены 2 датчика ДТС224-50М и один ДТС224-100М.
    По таблице из документации контроллера наиболее близкие параметры имеют датчики:
    Cu50М 426 и Cu100М 426, но верхние диапазоны температур отличаются.
    У Cu50М из таблицы -50 - +200, а из паспорта ДТС224-50М -50 - +150.
    У Cu100М из таблицы -50 - +200, а из паспорта ДТС224-100М -50 - +180.
    В итоге на 60 градусах имею разность показаний между 50М и 100М приблизительно 5 градусов что категорически не устраивает.

    В связи с этим вопрос:
    Где в настройках контроллера можно изменить диапазоны температур датчиков?

  2. #2

    По умолчанию

    Диапазон изменить нигде нельзя - это всего лишь ГОСТовский полином (формула зависимости температуры от сопротивления), уже забитый в контроллер. И то, что полином забит до 200 градусов ни на что не влияет.
    Что нужно сделать:
    1. Посмотрите на датчиках значение коэффициента W(теперь альфа). Оба датчика заканчиваются на 426?
    2. С указанными настройками в контроллере подключите магазин сопротивлений к каждому входу, и по тому же НСХ проверьте, что при заданном сопротивлении прибор показывает корректную температуру.

  3. #3

    По умолчанию

    Как не влияет???
    Если грубо взять всю шкалу датчика за 100%, то верхний диапазон явно уходит на 25% у 50М! Если пересчет идет вход->диапазон, то получаем полную фигню или именно то что сейчас и имеем - увеличивающуюся погрешность при увеличении температуры.
    1. Какой коэффициент у датчика я не знаю - в паспорте он не указан, у вас на сайте тоже: http://www.owen.ru/catalog/71568653
    Говорю же - подогнал близкий по параметрам из таблицы в паспорте контроллера. Второй вариант 50М (428) имеет температуру -190 - +200, что вообще никак не соответствует параметрам из паспорта датчика.
    2. С магазином проблема... Вроде как его на предприятии нет. Да и контроллер уже в работе - ведет процесс, который нельзя прерывать и закончится он через часов 20...

    Наверное я тогда попробую написать свою функцию пересчета...

  4. #4

    По умолчанию

    1. Есть диапазон, в котором датчик работает в указанной погрешности.
    2. Есть диапазон, в котором прибор работает в указанной погрешности. То есть 0,5 дано на вышеуказанный диапазон.

    Свою функцию писать сложно, да и применить её не просто - возможности работать на прямую с АЦП в ПЛК63 нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Да ничего там сложного... Уже сделал. Просто тупо поправочные коэффициенты ввел - все совпало с эталонным термометром. Кстати врал только 100М, а 50М на 70 градусах ушел всего 1 градус. Так до конца и не понял в чем прикол.