Показано с 1 по 5 из 5

Тема: OPC RS485 OWEN и Windows 2000

  1. #1
    Denk
    Гость

    Thumbs down OPC RS485 OWEN и Windows 2000

    Путем проб ,выяснил что OPC RS485 работает некорректно в Windows 2000 SP4.
    Пробывал на разных машинах и разными скадами (WinCC, Master-Scada).
    Везде одно и тоже после 3 минуты работы (зависит от периода опроса ОРС) ОРС выдает ошибку и перезапускается. В архив ложатся 0.

    С этимиже настройками ОРС в Win XP все работает замечательно.

    версия ОРС 1.0.0.34

    Уважаемые разработчики неужели это нельзя вылечить?

  2. #2

    По умолчанию

    расскажите, пожалуйста, поподробней: какие у вас приборы, преобразователи...
    что в сообщении об ошибке?

  3. #3
    Denk
    Гость

    По умолчанию

    ТРМ138 и СИ8
    АС4
    все приборы Овен

    Ошибка в мастер_Скаде: Ошибка при опросе состояния ОРС сервера

    Ошибка в WinCC: opc_ac3.exe has generated errors and will be closed by Windows. You will need to restart the program.
    An error log is being created.

  4. #4

    По умолчанию

    наши инженеры работают над этим

  5. #5

    По умолчанию

    вы можете скачать новую версию серверов с нашего сайта.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •