Показано с 1 по 8 из 8

Тема: подключение к ПК контроллера ТРМ-32

  1. #1

    Question подключение к ПК контроллера ТРМ-32

    Приобрели тепловой пункт стоит ТРМ-32 надо
    а. подключить к ПК желательно через АС4 (уже стоит АС4+ТРМ212-4шт ,
    COM порты заняты под расходомеры)
    б. мониторинг температуры на дисплее
    в. составленние суточных месячных отчетов

  2. #2

    По умолчанию

    Все зависит от модификации ТРМ32. Уточните его полную маркировку, и напишите заводской номер прибора.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    полная маркировка ТРМ32-Щ4.01RS заводской номер прибора 19582100602311154

  4. #4

    По умолчанию

    пришло сообщение оторганизации поставившей ИТП

    Что касается диспетчеризации контроллера ТРМ-32:
    Единственный способ подключения ТРМ к ПК только при помощи интерфейса
    RS-232, т.е. прокладки витой пары.
    Для этого необходимо подключить к прибору модуль АС3-М и проложить сеть до
    ПК.
    И еще такой момент КИПовец сказал, что нужно будет сделать перепрошивку
    контроллера.
    Что касается програмного обеспечения, то оно поставляется бесплатно с
    модулем АС3-М.

    перепрошивка ? не пропадёт ли гарантия на ТРМ32 (как её сделать)
    с АС3-М идут драйвера на АС3-М но не сама программа диспетчеризации
    вообщем много вопросов)
    подскажите ПОЖАЛУЙСТА !!! ИТП устанавливаем на следующей неделе.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Установленный у Вас прибор имеет встроенный итерфейс RS-485. Подключить его к преобразователю АС4 нужно с помощью витой пары. Для настройки сетевого обмена с прибором необходимо подключить ТРМ32 к ПК через АС4, скачать с нашего сайта программу-конфигуратор для АС2-М (этот преобразователь RS-485/"токовая петля" уже встроен в ТРМ32), задать адрес и скорость обмена.
    Архивировать значения измеренных прибором температур можно, например, с помощью программы Scada-система ОРМ1 http://www.owen.ru/catalog/24219053 .
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6

    По умолчанию

    как я понял подключить ТРМ32 к ПК через АС4 но установить конфигуратор для АС2-М

  7. #7

    По умолчанию

    Да, все верно. С помощью конфигуратора для АС2-М Вы настроите параметры обмена по сети (блок АС2-М встроен в ТРМ32-Щ4.01.RS).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо всё подключили

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •