Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Состыковка дифтрансформатора и ТРМ возиожно ли?

  1. #11

    По умолчанию

    to иваныч
    Мы готовы дать Вам модуль МВ110-224.1ВИ1 в опытную эксплуатацию.
    Если Вас это заинтересовало напишите, пожалуйста, на mx110@owen.ru
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #12

    По умолчанию

    to иваныч
    Посмотрите модули МВ110-224.1ВИ1(2). Они подойдут для решения Вашей задачи

    Модуль создавался для модернизации такого рода объектов.

    Прибор предназначен для измерения сигнала датчика взаимной индуктивности на основе дифференциально-трансформаторного преобразователя, преобразования измеренного значения взаимной индуктивности в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485. Прибор также имеет функцию сигнализации при отклонении значений измеряемой величины от заданной зоны контроля.

    Прибор может применяться для работы с манометрами, тягомерами, напоромерами, тягонапоромерами, вакуумметрами, мановакууметрами, дифманометрами, ротаметрами и другими приборами с функцией преобразования измеряемого параметра в значение взаимной индуктивности по дифференциально-трансформаторной связи.

    Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON. Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.

    В комплекте с прибором предоставляется бесплатный ОРС-драйвер, который рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:41.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иваныч Посмотреть сообщение
    хорошая вещь, но цена не комильфо, да и монтаж не айс. Хорошо бы на дин рейку. Смысл затеи регулировка + удаленный мониторинг из объединённой диспетчерской одного из подмосковных районов, администрация р-на как всегда (нищая), и так работает.
    Так, если удалённый мониторинг, то Вам совершенно правильно предложили МВ110-224.1ВИ1.
    Ваша первоначальная задача состояла в преобразовании взаимной индуктивности дифтрансформаторного датчика в нормированый токовый сигнал 4-20мА для ТРМ. Поэтому-то я и предложил вариант МЗТА (который я о-ооочень недолюбливаю-приборы у них отвратительные, особенно минитермы).
    А, если Вы хотите организовать мониторинг и регулирование - то всё правильно, нужно по RS-485 всё организовывать!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12