Тема: Посоветуйте как организовать систему сбора данных

  1. #1

    По умолчанию Посоветуйте организовать систему сбора данных

    Есть цех с различным оборудованием (реакторы, автоклавы, холодильники, термальные камеры, сухожары), всего около 50 единиц. Данное оборудование располагается в одном здании на 3-х этажах в разных комнатах, максимальное удаление друг от друга 300м и разделено на 4 участка. Управление процессом происходит на местах расположения оборудования в основном вручную.

    Необходимо организовать сбор данных (температуры) на сервер хранения данных, с возможностью просмотра данных в режиме реального времени в форме графиков. Нужно организовать возможность просмотра данных по участкам на компьютерах заведующих участками. Так же необходимо, чтобы на местах установки оборудования производилась индикация текущих показателей температур.

    В дальнейшем планируется осуществить частичную автоматизацию регулирования температур.

    Посоветуйте как лучше организовать эту систему.

    Как я думаю, нужно установить на оборудовании ТРМы -> последовательно объединить их витой парой в сеть RS-485 -> дотянуть до сервера, для повышения надежности хранения данных подключить к МСД100 -> АС3-М -> сервер со SCADA.
    Далее по Ethernet сети заведующие участков, используя Scadу, подключаются к серверу и просматривают температуры на участках.
    Возможно ли такое подключение?
    Последний раз редактировалось StavBio; 15.03.2011 в 16:25. Причина: уточнение информации

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поставьте ТРМ с RS485, подключите их по витой паре к АС3, и к компу.
    На компе поставьте Мастер-скаду(или еще что).
    Архив можно передавать на сервер(если нужно) Так-то его можно и на компе со скадой держать.

  3. #3

    По умолчанию

    Опять же согласен с Lara197a.
    За что ему отдельный респект.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вопрос а для чего вам нужен МСД-100?
    На случай, если будет сбой на компьютере, информация будет продолжать записываться на МСД-100, после чего ее можно будет восстановить.

    Цитата Сообщение от Lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте ТРМ с RS485, подключите их по витой паре к АС3, и к компу.
    На компе поставьте Мастер-скаду(или еще что).
    Архив можно передавать на сервер(если нужно) Так-то его можно и на компе со скадой держать.
    Спасибо, за ответ.
    Хотелось бы уточнить, для возможности просмотра данных заведующими участков необходимо установить на сервер и на компьютере заведующих СЕТЕВУЮ версию Скады и всё? - ОРС-сервер не нужен?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вдруг нестабильно работать будет...
    А какие могут быть причины нестабильности, чтобы попытаться их учесть при проектировании?

  6. #6

    По умолчанию

    И еще 2 вопроса:
    1. С какой приблизительной периодичностью можно будет опрашивать 50 параметров (температура вида ***.* 'C) в такой сети (RS-485, протокол Овен или ModBus), протяженность сети 300м . Как я понимаю, опрос каждого параметра нужно организовать последовательно (по очереди каждый ТРМ)?
    2. Каким образом обычно организовывается надежность регистрации показателей при отказе основного регистратора (сервера со Скадой)? Я предположил, что можно использовать МСД-100, - какие есть ещё варианты?

  7. #7

    По умолчанию

    Пока поставлена задача регистрировать температуры с возможностью просмотра их в режиме online или из архива.
    Когда это заработает, тогда будим постепенно разбираться с автоматизацией процессов на каждом участке в отдельности.

  8. #8

    По умолчанию

    Можно на счет этого поподробнее. Смогу ли я в дальнейшем посылать управляющие сигналы со Скады на сервере, если в цепи будет МСД100?
    Последний раз редактировалось StavBio; 16.03.2011 в 12:39. Причина: уточнение

  9. #9

    По умолчанию

    Тогда, опять же вопрос: каким образом обеспечить надежность передачи температур, чтобы при сбое на сервере продолжалось регистрация данных?
    Использовать Скаду с РЕЗЕРВНОЙ системой исполнения, чтобы при сбое на сервере подключался резервный компьютер?

  10. #10

    По умолчанию

    И все таки хотелось бы по конкретнее - как организовать систему с дублирующей системой регистрации температур через Скада систему. Чтобы при перезагрузке сервера со Скадой информация продолжала записываться на другой компьютер. Как необходимо подключить к сети RS-485 резервный компьютер, чтобы он заменил сервер при сбое.
    Еще в голове есть идея применить для резервного регистрирования ЕКОН134.
    TPM->EKOH134->сервер и резервный комп,
    которые параллельно из Ethernet сети регистрируют температуры. Возможна ли такая схема?