Тема: Нужна помощь ТРМ138 и TM6. Новичек!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь ТРМ138 и TM6. Новичек!!!

    Добрый день, форумчане! Прошу мне помочь разобратся!
    Имею TRM138, ТМ6, конвертор usb<>485 I7561 ICP DAS.

    Опыта работы с оборудование и TM очень мало, только начинаю.

    А задача передо мной стоит следующая: вывести на тренд в TM температуру с покдлюченных к ТРМ138 термосопротивлений.

    Что я проделала: Установила драйвер для конвертора (создала вирт com порт). Настроила прибор. Установила OPC-сервер Овен 485 (прибор 2005 года поддерживает только протокол ОВен).

    В ТМ: В источниках/приемниках создала группу ОРС, выбрала необходимый компонет. Связала с каналом узла. И связала с аргументом экрана и с трендом. В результате на тренд ничего не выводиться.

    Когда запускаеться профайлер запускаеться и ОРС.
    Отладочный вывод выглядит следующим образом:
    11:40:59.468 COM3: Время опросв всех тэгов 94(+-10ms)
    11:41:00.437 COM3: адрес 0(8) чтение rEAd данные << 41 C8 2C 45 CA 18
    Я так понимаю чтение идет, ответ есть. А почему не выводится на тренд не понятно?????????????
    Нужно ли устанавливать драйвер для связи с TM????

    Такая же проблема у меня с Термодат 13 К2. Там TM отправляет запрос а ответа от прибора нет(тоже пытаюсь реализовать через ОРС)

    Подскажите пожалуйста что я делаю не так. И желательно поподробнее

  2. #2

    По умолчанию

    Это вопрос для форума Адастры.
    Но в профилировщике Вы видите считанное значение канала?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это вопрос для форума Адастры.
    Но в профилировщике Вы видите считанное значение канала?
    А не могли бы вы подсказать как посмотреть есть ли значение в канале?????

  4. #4

    По умолчанию

    Для начала разберитесь с орс сервером без скады.
    Желательно с штатным овеновским вытащите данные с каналов а патом занимайтесь и скадай. Но не забывайте и про сетевые настройки ТРМ-138.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fialka Посмотреть сообщение
    А не могли бы вы подсказать как посмотреть есть ли значение в канале?????
    Вы это серьезно?
    Для начала, изучите работу с ТМ

    А по делу в профилировщике после запуска проекта Меню-Вид-Компоненты

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы это серьезно?
    Для начала, изучите работу с ТМ

    А по делу в профилировщике после запуска проекта Меню-Вид-Компоненты
    Я только начинаю работать в ТМ. Мой первый проект. Посмотрела значениея нет, вернее 0.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fialka Посмотреть сообщение
    Я только начинаю работать в ТМ. Мой первый проект. Посмотрела значениея нет, вернее 0.
    Значит, у Вас какие то проблемы со считываем данных с ОРС сервера.
    Для начала, проверьте любым ОРС клиентом, считываются данные или нет.

  8. #8

    Wink

    Цитата Сообщение от Fialka Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане! Прошу мне помочь разобратся!
    Имею TRM138, ТМ6, конвертор usb<>485 I7561 ICP DAS.

    Опыта работы с оборудование и TM очень мало, только начинаю.

    А задача передо мной стоит следующая: вывести на тренд в TM температуру с покдлюченных к ТРМ138 термосопротивлений.

    Что я проделала: Установила драйвер для конвертора (создала вирт com порт). Настроила прибор. Установила OPC-сервер Овен 485 (прибор 2005 года поддерживает только протокол ОВен).
    Не хотите ли попробовать SCADA Winlog . В этой скаде есть построитель проектов из шаблонов и в перечне шаблонов есть ТРМ138. Вам надо будет указать ком порт и его настройки, модбас адрес устройства. Список переменных, мнемосхема, протокол уже настроены в шаблоне. Все будет работать напрямую через Модбас, без ОРС.
    Если есть интерес, пробуйте. Будут вопросы - пишите.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Рябинин Посмотреть сообщение
    Не хотите ли попробовать SCADA Winlog . В этой скаде есть построитель проектов из шаблонов и в перечне шаблонов есть ТРМ138. Вам надо будет указать ком порт и его настройки, модбас адрес устройства. Список переменных, мнемосхема, протокол уже настроены в шаблоне. Все будет работать напрямую через Модбас, без ОРС.
    Если есть интерес, пробуйте. Будут вопросы - пишите.
    Фирма использует скада систему ТМ

  10. #10

    По умолчанию

    Вы так рекламируете свою СКАДУ, что даже не посмотрели, что данный контроллер не поддерживает MODBUS