Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Регулировка уровня воды в плавательном бассейне

  1. #1

    По умолчанию Регулировка уровня воды в плавательном бассейне

    Имеется:

    1. Плавательный бассейн.
    2. Демпфирующий бассейн объёмом 8м3.
    3. Три параллельно включенных в систему откачивающих насоса регулирующих уровень в демпфирующем бассейне.
    4. Три датчика уровня воды в демпфирующем бассейне.(1- нижний уровень - включается долив; 2 - Верхний уровень - включаются откачивающие насосы; 3 - защита на случай неисправности датчика верхнего уровня. )
    5. Долив воды производится под давлением из системы центрального водоснабжения через станцию дозирующую химикаты.

    Необходимо подобрать прибор управления:

    1. Чтобы насосы работали поочерёдно с равномерной наработкой моточасов от погружных датчиков.
    2. Включение прибора управления по заданному временному графику.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Думаю ВАМ подойдет ПР110 с часами реального времени .Если подробней опишите задачу(можно в личку) сделаю вам проект.

  3. #3

    По умолчанию

    1.Нижний уровень воды должен быть между двумя датчиками нижнего уровня, для предотвращения сухого хода насосов. А вот верхний датчик как раз будет выполнять функцию защиты от перелива.
    2. Уровень поднимается от разных причит, от включения дополнительных устройств кол-ва плавающих в бассейне.
    3. Третий датчик расположен выше второго, это страховка и дополнительная мера предосторожности от лишних трат воды энергии и химикатов.
    4. Бассейн находится на территории санатория. Пользуются им отдыхающие и находящие на лечении люди. Насосы работают постоянно в течение рабочего дня. В выходные и ночное время оборудование должно работать на 1/3 своей мощьности, т.е. из имеющихся трёх насосов должен работать только один, из-за этого требуется режим работы по таймеру для каждого насоса отдельно.
    5. Насосы работают в режиме перекачки с демпфирующего басейна в основной. Постоянно включено 2 насоса, поэтому актуальна схема работы 1-2,1-3,2-3. Включение третьего насоса может потребоваться в случае аварии или поломки (отказа) 2-го датчика.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    не понятно что делать при срабатывании 3 (верх) датчика ,может просто подать этот датчик на лампу(звонок) напрямую -перелив.То есть если зашло много народу -вода в канализацию (перелив) ,когда вышли -долив если мало воды.А насосы работают постоянно (если уровень позволяет) ,они циркулируют воду (очистка) -так?тогда схема в областях применения ПР

  5. #5

    По умолчанию

    При срабатывании 3 (третьего) датчика хотелось бы включать третий насос, что позволит быстрее перекачать воду из резервного бассейна в основной. Но это в общем случай крайний, и он может быть отрегулирован положением верхнего датчика. Колебания в резервном бассейне составляют около 60-70см, а перелив (выброс воды в канализацию) на уровне около 1 метра.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    так разве основной и резервный бассейн это не сообшаюшиеся сосуды?

  7. #7

    По умолчанию

    Конечно сообщающиеся, только не напрямую а через переливную трубу. Из опыта эксплуатации я высказываю определённые требования для работы долива и перекачивающих насосов. Были моменты когда уровень повышался на столько , что два насоса не справлялись и бассейн терял до 20 кубов воды.... это большие расходы. Мощность каждого насоса составляет 1,1кВт.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Контактор Посмотреть сообщение
    Конечно сообщающиеся, только не напрямую а через переливную трубу. Из опыта эксплуатации я высказываю определённые требования для работы долива и перекачивающих насосов. Были моменты когда уровень повышался на столько , что два насоса не справлялись и бассейн терял до 20 кубов воды.... это большие расходы. Мощность каждого насоса составляет 1,1кВт.
    3й вариант готов ,см. там же. при вкл верх.датчика вкл . три насоса.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •