Тема: опрос входов и выходов

  1. #1

    По умолчанию опрос входов и выходов

    подскажите пожалуйста возможно ли в плк вывести состояние входов и выходов на панель методом прямого запроса
    плк 110 , панель 320 причем мастером

  2. #2

    По умолчанию

    Что такое метод прямого доступа?
    Если Вы имеете в ввиду отсутствие необходимости создавать в ПЛК110 ModBus Slave, то нет.
    Modbus Slave создавать придется.

  3. #3

    По умолчанию

    в плк все сделал связь нормальная на панель все считываю, но приходится при каждой операции делать присвоение переменным значения входов и выходов. Возможно ли переменным , которые передаю на панель обьявить физические адреса входов и выходов контроллера

  4. #4

    По умолчанию

    забавный вопрос от человека со стажем 3,5 года на этом форуме)
    в конфигурации плк физический вход/выход называете первой переменной, адрес в модбас слэйв называете второй переменной, в программе контроллера присваиваете первую и вторую друг другу