Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Срочно. Проблема с МВА

  1. #21

    По умолчанию

    неверные показания с ТСМ на 7м канале наблюдались?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
    Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
    Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
    Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
    На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла
    АЦП имелось веду условно.
    Там да АЦП куча резисторов да и ОУ усилитель наверняка есть электрическую схему никто же не видел.
    Тут же предложение для ОВЕН при сбросе параметров на заводские параметры не ставте программно по умолчанию тип входа термопару или милливольты подобные ситуации будут повторятся.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    неверные показания с ТСМ на 7м канале наблюдались?
    Наблюдались

  4. #24

    По умолчанию

    В любом случае,я бы рекомендовал обратиться с конкретным модулем в СЦ
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #25

    По умолчанию

    Теперь при подключении очередного датчика 4-20 пропала связь по RS485 и не востанавливается.

  6. #26

    По умолчанию

    На заводских тоже не связывается?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #27

    По умолчанию

    Увы ни на каких не соединяет

  8. #28

    По умолчанию

    Есть ли возможность направить данный модуль в Москву?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •