Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Срочно. Проблема с МВА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Срочно. Проблема с МВА

    Добрый день!
    Пытаюсь настроить МВА уже второй день, и ничего не получается. Ситуация такая к МВА подключены 7 датчиков 3 температурные ТСМ и 4 по 4-20ма, Подключаюсь с ноута конфигуратором МВА и смотрю показания датчиков а там бред, пишет что у температурных датчиков обрыв датчика, а 4-20 ма - пишет - измереное значение слишком велико, если отключаю питание 24в датчиков 4-20 то показания температурных нормализуются, подаю питание опять тоже самое. Датчики подключены по инструкции +с источника на 2клему датчика, с первой на 2-ю клему входа МВА, ноль с источника на 3тю клему МВА, резисторы между 2-ой и 3-ей стоят.

  2. #2

    По умолчанию

    По всей видимости вы забыли про шунтирующие резисторы 100 Ом по входам поставить на ток. Буте осторожны можете спалить АЦП если уже не спялили.

  3. #3

    По умолчанию

    Резисторы стоят изначально 100 ом , между 1 и 2 клемой на входах по 4-20ма

  4. #4

    По умолчанию

    Токовые датчики по кой схеме подключаете 2х или 3х проводные.
    Резисторы на всех каналах стоят. Не забывайте про обшей ноль на приборе.

  5. #5

    По умолчанию

    Токовые по двухпроводной, резисторы на тех каналах где токовые датчики, что вы имеете в виду под "общий ноль на приборе"?

  6. #6

    По умолчанию

    На входах 1-8. 3 клемма общая.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    а что за токовый датчик, его марку можно узнать, может нужен не ноль, а -24В

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    re_mva_679.pdf стр 64 рис Б.7
    блок питания + и - 24, про ноль там не упоминается

  9. #9

    По умолчанию

    неверные показания с ТСМ на 7м канале наблюдались?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
    Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
    Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
    Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
    На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла
    АЦП имелось веду условно.
    Там да АЦП куча резисторов да и ОУ усилитель наверняка есть электрическую схему никто же не видел.
    Тут же предложение для ОВЕН при сбросе параметров на заводские параметры не ставте программно по умолчанию тип входа термопару или милливольты подобные ситуации будут повторятся.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •