Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Срочно. Проблема с МВА

  1. #11

    По умолчанию

    Отключаю токовые датчики, все 4 отключены , при этом в конфигураторе пишет у одно "вычесленое значение слишком мало, у двух других "слишком велико" четвертый ноль показывает, почему? есле они все одинаково отключены а пишет разное

  2. #12

    По умолчанию

    Резисторы тоже отключал. Переконфигурируй все каналы на ТСМ50м или четам у тебя и проверь каждый канал по трёх проводки магазином сопротивлением.

  3. #13

    По умолчанию

    Проверил (2 раза) все входа ТСМом, на всех нормально корректно температуру выдает, а на одном пишет что измереное "значение слишком мало". Получается, что один вход не работает? Это как то может повлиять, на то что все токовые входа не работают нормально?

  4. #14

    По умолчанию

    Да АЦП кирдык.

  5. #15

    По умолчанию

    С токам и напряжением будь осторожен отключай, когда конфигурируешь и ли сбрасываешь все настройки на заводские.

  6. #16

    По умолчанию

    АЦП кирдык только на этом входе?

  7. #17

    По умолчанию

    Я в инструкции не видел такого, что надо сначала конфигурировать, а затем подключать датчики.

  8. #18

    По умолчанию

    Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Это аксиома. Там же на одном канале два АЦП используется для корректировке ТС
    Это как??? Для корректировки термопары компенсация делается, а для ТС... Или я неправильно понял.
    Вообще то в МВА8 одно АЦП на все 8 каналов. По этому если бы АЦП сгорел - не работали бы все каналы.
    Хотя некорректные показания при настройке на ТСМ и подключении датчика ТСМ - тоже плохо.
    Давайте не будем гадать - в понедельник соответствующий специалист форум посмотрит и ответит.
    На всякий случай письмо с подробным описанием проблемы на mx110@owen.ru с пометкой для Валюнина Кирилла

  10. #20

    По умолчанию

    Убрал общий провод с 7-го канала и датчик с него посадил на первый канал который был запасным и все заработало, получаю значения. Только общий с минуса питания возвращаю на седьмой канал и прибор сходит с ума ошибки на всех каналах. Вобщем все работает, проблема решена, осталась только непонятка с 7-ым каналом.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя