Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Время выхода на уставку.

  1. #1

    Question Время выхода на уставку.

    Здравствуйте. Подскажите как на ПЛК150 реализовать время выхода на уставку как например у ТРМ251 и ТРМ151. Суть следующая: управлять регулируемой задвижкой двумя дискретными выходами (больше/меньше). Пересмотрел все ПИД-регуляторы в библиотеках, но параметра время выхода нет. Мне например надо чтоб до 90 градусов у меня равномерно нагревалось в течении 2х часов, затем 6 часов поддержка температуры, затем плавное остывание.
    Поделитесь, пожалуйста, примерами реализации данной задачи. Нашел подобную ветку на форуме(http://www.owen.ru/forum/showthread....2%E0%E2%EA%F3), но автор пока молчит. А времени нет. Делать надо. Желательно на CFC.
    Я бы взял ТРМ251 или 151, но ПЛК свободный есть. Заранее благодарю!

  2. #2

    По умолчанию

    Заведите два таймера.
    Первый - на два часа.
    Второй (можно Blink), по окончании которого инкриментируете уставку - советы те же.

    Есть еще вариант - взять готовый блок графика коррекции из раздела ПЛК-Примеры программ и полезности - берете график коррекции, но за место корректирующей температуры используете время.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    С выхода 38 блока на SP ПИД-регулятора, может как то так, решить только управление SEL надо по другому, чтоб срабатывал только за один цикл
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2011 в 21:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Перерыл всю тему "примеры программ и полезности". Но не нашел "готовый блок графика коррекции"? Тыкните носом пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=15
    За место корректирующей переменной - время.