Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Помогите советом

  1. #1
    Glamadrop
    Гость

    По умолчанию Помогите советом

    Уважаемые разработчики!
    Есть задача: качать воду из колодца. В колодце 3 насоса, из них работают 2 одновременно, 3-й отдыхает. Через какое-то время отдыхающего надо сменить. Вроде подходит по алгоритму САУ-МП-х-14 (Вальс), но есть вопросы.
    1.Насосы работают не постоянно, а по поплавковому датчику уровня - как его подключить? к контактам "Пуск"?
    2.В инструкции написано "При включении прибора, когда должны одновременно запускаться насосы первого и второго каналов....."
    Вопрос - всегда 1-го и 2-го? Срабатывание поплавка ("Пуск") всегда расценивается как первый запуск? Т.е. третий насос в таком варианте никогда не включится?
    С уважением,
    Андрей
    инженер КИПиА
    Москва

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1. Для того, чтобы откачать воду из колодца, Вам нужно замкнуть вход4, т.е. можно подключить контакт от поплавкового датчика к "пуску".
    2. Насосы работают по таймеру, после истечения времени работы 1-го и 2-го насоса, включаются 1 и 3, далее 2-3. Если же колодец осушился быстрее, чем истекло заданное время, то при повторном включении будут снова работать первый и второй насос.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.12.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    2

    Question

    а может кто посоветовать какой-нибудь поплавковый датчик уровня (ссылку на сайт)?
    и ещё интересует поплавковый клапан (типа как в унитазе), но на резьбу 3/4" и необходимо, чтобы он не давал сопротивления потоку (давление очень маленькое). унитазные клапана обычно имеют сужение и/или мембрану, а это при низком давлении работает очень плохо.
    спасибо.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •