Все зависит от модификации ТРМ32. Уточните его полную маркировку, и напишите заводской номер прибора.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
полная маркировка ТРМ32-Щ4.01RS заводской номер прибора 19582100602311154
пришло сообщение оторганизации поставившей ИТП
Что касается диспетчеризации контроллера ТРМ-32:
Единственный способ подключения ТРМ к ПК только при помощи интерфейса
RS-232, т.е. прокладки витой пары.
Для этого необходимо подключить к прибору модуль АС3-М и проложить сеть до
ПК.
И еще такой момент КИПовец сказал, что нужно будет сделать перепрошивку
контроллера.
Что касается програмного обеспечения, то оно поставляется бесплатно с
модулем АС3-М.
перепрошивка ? не пропадёт ли гарантия на ТРМ32 (как её сделать)
с АС3-М идут драйвера на АС3-М но не сама программа диспетчеризации
вообщем много вопросов)
подскажите ПОЖАЛУЙСТА !!! ИТП устанавливаем на следующей неделе.
Здравствуйте.
Установленный у Вас прибор имеет встроенный итерфейс RS-485. Подключить его к преобразователю АС4 нужно с помощью витой пары. Для настройки сетевого обмена с прибором необходимо подключить ТРМ32 к ПК через АС4, скачать с нашего сайта программу-конфигуратор для АС2-М (этот преобразователь RS-485/"токовая петля" уже встроен в ТРМ32), задать адрес и скорость обмена.
Архивировать значения измеренных прибором температур можно, например, с помощью программы Scada-система ОРМ1 http://www.owen.ru/catalog/24219053 .
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
как я понял подключить ТРМ32 к ПК через АС4 но установить конфигуратор для АС2-М
Да, все верно. С помощью конфигуратора для АС2-М Вы настроите параметры обмена по сети (блок АС2-М встроен в ТРМ32-Щ4.01.RS).
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
спасибо всё подключили