Тема: ТРМ 151-1 авария 80

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 151-1 авария 80

    Во время работы, программатор уходит в аварию AdEr FALL 80, программа останавливается, запуск можно произвести только после перезагрузки прибора тремя кнопками. Подскажите что сделать, чтобы авария не повторялась!

  2. #2

    По умолчанию

    Какая модификация прибора (полное наименование) ?
    Сколько датчиков подключено к прибору, какие датчики, как подключали (подробно) ?
    Что изменили в конфигурации ?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию отправлена конфигурация в dbf

    отправлена конфигурация в dbf
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Вы не ответили на мой второй вопрос. Без этого помочь вам не получится.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    модификация прибор ТРМ-151 01ИИ версия прошивки 2.24, подключено 2 датчика, 1 канал ТСП-50, 2 канал ТСМ-50, подключено все правильно.
    до этого стоял прибор ТРМ-151 01УУ, все работало нормально, при тех же настройках, ничего не меняли, подключаем 2 прибор ТРМ-151 01ИИ ошибка таже

  6. #6

    По умолчанию

    В конфигурации, которые вы выложили
    не указаны типы датчиков,
    не настроены вычислители,
    не настроены БУИМы,
    отключены выходные элементы.
    Такое ощущение что вы мне выслали пустую конфигурацию или конфигурацию после инициализации.
    Проведите инициализацию прибора, запишите в прибор конфигурацию 01, возьмите ее с диска, который шел в комплекте.
    Настройте типы датчиков, программу технолога, типы выходных элементов и уставки заново.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Посылаю файл конфигурации трм 151 01 ии в раре
    считанную с прибора
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (49.1 Кб, Просмотров: 102)

  8. #8

    По умолчанию

    Возникает вопрос: - Для чего используете двухпозиционный регулятор для выхода И ?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Используем только 1-й канал с ПИД регулятором.2-й канал неиспользуем.
    Нужно ли его отключить или установить ПИД. Как влияет 2-й канал на управление 1-м каналом.

  10. #10

    По умолчанию

    В Вашем случае необходимо поставить перемычку на второй вход и указать датчик - термопара.
    Можете использовать готовую одноканальную модификацию.