Тема: Профиль не соответствует профилю таргета

  1. #1

    По умолчанию Профиль не соответствует профилю таргета

    Уважаемые разработчики контроллера ОВЕН ПЛК100!
    Посоветуйте пожалуйста, что делать в следующей ситуации.
    Мы закупили 20 контроллеров ОВЕН ПЛК100-24.P. К 19 контроллерам у нас нет особых претензий, а один из контроллеров при попытке записать в него программу выдаёт следующее сообщение “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled.” И после нажатия на виртуальную кнопку OK связь между контроллером и компьютером прерывается. Программу записать невозможно.
    Попытались перепрошить контроллер. Процесс перепрошивки проходит успешно, но результат не изменяется. Перепрошивка ведется с помощью той же программы, что и перепрошивка остальных контроллеров, которые функционируют нормально. Что можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно, вы получили контролер с другим типом лицензии или вых. устройства. Если так, то поменяют на складе.
    Подключите контроллер кабелем к компьютеру, включите гипертерминал, настройте 115200, 8, n
    Включите контроллер и снимите лог, к-й выдаёт контроллер и выложите сюда - дам диагноз

  3. #3

    По умолчанию

    Свяжитесь пожалуйсто с тех. поддержкой.
    plc@owen.ru или по телефону (495) 221-60-64 (1157 Николаев Андрей)

  4. #4

    По умолчанию

    Вот лог контроллера:

    Power Up!

    DATAFLASH initialized successful

    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Resetin
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=110 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=560 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is connected
    Start init USB driver !!!
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 77 ...F
    Check for adress 4 ...FAILED!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    DATAFLASH initialized successful
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    at 2008004c, s=4

    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3318 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1544 ms
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 80 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6136 blocks
    It is 8 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 12 times

    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!

    Last run module Id =-1
    Last post module Id =-1
    Total control code =18
    Max cache utilisation =3
    local_status =0
    run_level =1
    Run levels stack: ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ................................................
    Slave Retain loaded
    Initialization of Timer4 completed
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    Compiled: 11:21:59 Aug 1 2007
    MAC 67:77:00:01:98:26
    IP 172.16.114.23
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    No DAC
    PIC version is 00

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...


    На самом контроллере написано ОВЕН ПЛК100-24.P.К

  5. #5

    Question

    Цитата Сообщение от tgnv Посмотреть сообщение
    На самом контроллере написано ОВЕН ПЛК100-24.P.К
    Действительно такая надпись!? ведь в маркировке ПЛК1хх последняя буква должна быть "L" или "М".

  6. #6

    По умолчанию

    из лога видно, что нет связи между арм процессором и нижней платой.
    попробуйте снять корпус и разобрать/собрать платы заново. если ошибка сохранится, то ремонт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    владислав, а что мешает изменить тип межплатного соединения на шинную пайку, какой-либо другой?
    ведь и ежу понятно, что при существующем соединении вибрации (в т.ч. в процессе доставки) могут оказаться смертельными для плк

  8. #8

    По умолчанию

    разъем достаточно надёжен, а пайка - абсолютно не технологично.
    плк проверялся на устойчивость к вибрации, в т.ч. и транспортной. какая причина в данном конкретном случае - сказать без прибора не возможно. но ведь на это и существует гарантия? приборы других фирм не ломаются?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    У меня ошибка “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled” проявилась через 2 месяца работы, при очередной загрузке программы в контроллер для проверки (login, не boot).

    Перешил ПЛК, не помогло, выключил контроллер, сходил на обед и примерно через час включил - все заработало... само...
    А как будет на объекте?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  10. #10

    По умолчанию

    [QUOTE=Сергей_К;9905]У меня ошибка “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled” QUOTE]

    То же самое после того как воспользовался программой калибровки аналоговых входов! контроллер нужен завтра позарез
    Что делать?