Тема: Массивы на ST и другие вопросы новичка

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Phaust Посмотреть сообщение
    Скажите, а разве вот такая вот строчка не должна инвертировать выход:
    %QX1.0:=NOT %QX1.0;
    пардон, а зачем вам каждый цикл ПЛК менять состояние выхода?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2011
    Адрес
    Украина,Киев
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    пардон, а зачем вам каждый цикл ПЛК менять состояние выхода?
    А зачем каждый цикл? Там условие есть,просто я их не писал.

  3. #23

    По умолчанию

    вот та строчка, выделенная жирным, будет менять состояние выхода каждый цикл. потому и спросил зачем

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2011
    Адрес
    Украина,Киев
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Это выполняется по фронту сигнала.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2011
    Адрес
    Украина,Киев
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Вопрос по OPC соединению.
    Насколько я понял, то весь доступ к контроллеру(отладочная связь, ОРС и.т.д.) осуществляется через программку под названием gateway. Возможен ли параллельный отладочный доступ и работа ОРС? У меня сейчас, когда я пытаюсь запустить это параллельно - создается второй экземпляр процесса gateway который уже не имеет доступа к контроллеру. Это нормально ?

  6. #26

    По умолчанию

    Это нормально. Gateway - протокол обмена между ПЛК и CoDeSys. OPC от CoDeSys базируется на этом же протоколе.
    Одновременная работа ПЛК с несколькими устройствами по Gateway не возможна, по этому и отваливается.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2011
    Адрес
    Украина,Киев
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это нормально. Gateway - протокол обмена между ПЛК и CoDeSys. OPC от CoDeSys базируется на этом же протоколе.
    Одновременная работа ПЛК с несколькими устройствами по Gateway не возможна, по этому и отваливается.
    Ясно,спасибо! Признаюсь, что выяснение этого факта стоило мне довольно большого количества времени И в настройках DCOM наконец-то осмысленно разобрался, и с администрированием IIS и еще с кучей всего. А вот оно как все просто на самом деле.

  8. #28

    По умолчанию

    Вопрос новичка: КАК правильно организовать задержку в ПЛК110 между выключением одного реле и включением другого на ST. Если не трудно пример или ссылку.
    (обычное программирование->out1:=false; delay(1sec); out2:=true

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2011
    Адрес
    Украина,Киев
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aidsh2008 Посмотреть сообщение
    Вопрос новичка: КАК правильно организовать задержку в ПЛК110 между выключением одного реле и включением другого на ST. Если не трудно пример или ссылку.
    (обычное программирование->out1:=false; delay(1sec); out2:=true
    Задержку реализуйте через проверку времени. Прошла секунда-присвоили значение выходу. Хотя на FBD это будет проще и нагляднее.
    Последний раз редактировалось Phaust; 13.03.2011 в 14:09.

  10. #30

    По умолчанию

    Есть полезные штуки - таймера называются. TON и TOF