Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Опрос нескольких устройств по modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Опрос нескольких устройств по modbus

    Может кому то и пригодится. Есть весовой 2 канальный дозатор. Родной контроллер не работал, поставили ПЛК100, 2 seneci z-sg, МДВВ. Вес гулял , как хотел, выходы МДВВ срабатывают когда хотят, в общем .....
    Задержки и тайминги регулировал от 0 и до 1000. Заметил следующее
    1. чем выше скорость тем лучше обмен по rs-485
    2. любое из устройств в одиночку работает идеально (5-10 81 ошибок за 5 минут, в паре с любым другим из 20-25 запросов в секунду где то 18-19 ошибок)
    Решили , что запрос к одному из устройств накладывается на ответ от другого, надо разносить по времени жестко.
    Сделали как на скриншотах и ... как бабушка пошептала.
    Посоветуйте как еще можно организовать поочередный опрос устройств на одном канале, а то проблема постоянно бывает.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (44.3 Кб, Просмотров: 123)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (42.6 Кб, Просмотров: 97)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •