Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК 150 и СП 270

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 и СП 270

    ПЛК 150 + СП270
    Панель Мастер ModBus RTU
    По RS 485 все работает
    Меняю на Debug 232 с теме-же параметрами Кодесис выдает ошибку:
    6 Module not initializet Device Id=200 no initilizet
    После загрузки меняю кабель прошивки на кабель связи.
    Что нужно сделать?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Читать форум.
    Читать документы
    После замены кабеля прошивки на кабель связи НЕОБХОДИМО перезагрузить ПЛК (именно перезагрузить - не передернуть питание).

  3. #3

    По умолчанию

    НЕ подключается ПЛК100 по RS232-Debug с панелью СП270, те же самые настройки ПЛК100 по RS-232 с СП270 работает отлично.

  4. #4

    По умолчанию

    Кабель поменяли на КС2? После смены кабеля контроллер перезагрузили?
    Настройки 115200, 8-n-1 ?

  5. #5

    По умолчанию

    Так ПЛК100 был "тестовым" сейчас пришел новый ПЛК150 с ним в комплекте кабель КС1. Дак вот через Ethernet подключается через КС1 нивкакую... перепрошить контроллер тоже не удалось

  6. #6

    По умолчанию

    Давайте как то по порядку... Что к чему не подключается? Панель или ПК к ПЛК???
    Настройки подключения сделали строго согласно инструкции?
    Что выдает лог гипертерминала?

  7. #7

    По умолчанию

    кабель в комплекте с ПЛК150 был некачественно пропаян.
    разобрал оторвал припаял по новому и все ок)))

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fedrom Посмотреть сообщение
    кабель в комплекте с ПЛК150 был некачественно пропаян.
    разобрал оторвал припаял по новому и все ок)))
    Вы кабелем из комплекта с плк (КС1) подключаетесь к СП270? А перемычку разорвали?

  9. #9

    По умолчанию

    да разоравал без перемычки КС-2

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •