Тема: ПЛК100+ПЧВ+ИП320

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100+ПЧВ+ИП320

    Доброе время всем! Хотелось бы обсудить вот такую интересную вещь разрабатываю систему телеметрии по контролю за насосным агрегатом удаленно и столкнулся с такой вещью ПЧВ+ИП320 работает все нормально без сбоев а вот когда ПЛК100+пчв бывают сбои в работе а именно ПЛК перезагружается сам по себе при выключенном ПЧВ все работает нормально так же есть другая проблема с показаниями при работе с двумя регистрами показания одного попадаю на показание другого. Если У кого то была токая проблема подскажите что да как.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Есть пример работы с ПЧВ на форуме.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    рисунок совершенно не информативен, по поводу связки ПЛК-ПЧВ однозначно надо смотреть ошибки в программе, т.к. в ИП320 Вашего кода нет и с ним ПЧВ работает по Вашим словам без сбоев. По поводу регистров, а к каким регистрам ПЧВ Вы обращаетесь может к одному и тому же или к разным но с одинаковыми значениями, это тоже ни как не отображено ни на скрине ни в Вашем комментарии
    Обращаюсь к регистрам 16119-это напряжение и 16129-это частота. ошибок в программе нет так как это просто опрос регистров.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Есть пример работы с ПЧВ на форуме.
    Пример я смотрел это не то что мне надо. Я просто грешу на помехи как только отрубаю частотник ПЛК работает нормально не перегружается а как только включаю периодически начинает перегружаться. Еще я грешу на то что плк и частотник подключены на одну фазу и он дает помехи.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Есть пример работы с ПЧВ на форуме.
    Выкладываю свою прогу посмотрите и скажи что в ней не так если вопрос встал что программная ошибка.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а где посмотреть таблицу модбас регистров к ПЧВ, я что то на сайте не смог найти, а по поводу помех от частотника может действительно в этом все и дело, к примеру можно проверить вынести ПЛК на время подальше от щита с ПЧВ, благо длинна кабеля при RS-485 может достигать километра и посмотреть как будет работать ПЛК
    Так таковой таблицы нет регистры расчитываються так если нам нужен параметр 16-13 частота то *10 и вычитаем 1 то получаем 16129 это и будетт регистр частоты.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а в таком случае, там вроде были 1-22 и 1-23 тоже какое то напряжение и частота

    Это настройки двигателя почитайте внимательнее.

  8. #8

    По умолчанию

    Начните борьбу с частотника. Источником помех является система ПЧ - двигатель. Логичнее убрать причину чем героически бороться с последствиями!

    Сначала правильно соедините экран (кабель обязательно экранировать! на худой конец засунуть в металлорукав) силового кабеля между частотником и двигателем, затем посмотрите нет ли параллельных проводов. Затем тяжелая артиллерия - фильтр dU/dt на выход ПЧ, жалко покупать штатный - возьмите ферритовое кольцо миллиметров 40 - 50 и сделайте по 3-5 витков каждого провода соединительного кабеля ПЧ-мотор.

    Народ частенько жалуется на перезагрузки ПЛК при обмене по модбасу... есть ломовой выход - самому написать протокол обмена используя библиотеки последовательного порта. При этом можно сделать более сильный алгоритм защиты от сбоев при повреждении посылок, ретрейны бывают но контроллер не сваливается в перезагрузку ))

    Грабли давно и успешно пройдены, контроллер четко работает с преобразователем, сейчас похожие проблемы были выше - напрочь срубало юзернет соединение ПЛК с хост-компьютером. Решены на основе приведенного выше алгоритма.