    Вам лучше использовать модули ввода-вывода.
    А вообще для управления больше-меньше используют реле.
    Времени для реакции достаточно.
    Время срабатывания реле 10мс. Вам этого мало?
    В задвижках минимальное время выбора люфта в10 раз больше, а уж про пневматику и говорить нечего. Там время срабатывания клапана+ время нарастания-сброса давления....

  2. #12

    По умолчанию

    я всеже предпочитаю транзисторные выходы как минимум из-за числа срабатываний

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    я всеже предпочитаю транзисторные выходы как минимум из-за числа срабатываний
    Реле изнашиваются много медленнее оборудования. И пережечь сложнее.
    Меня раз попросили сделать дорожный контроллер. В стандартный нельзя было забить сложный график работы. Не хватало памяти для большого количества смены циклов суточных и недельных. Контроллер установили, но через пару месяцев РЖД потребовало вывести им кнопку перевода светофора в желтое мигание, т.к. ЖД переезд был ближе 100м от светофора(есть такое требование). Светофор перевели в желтое мигание, до устранения недостатков. Кнопку я вывел, но провода, так и не протянули.
    Реле щелкала 2 года с частотой 0.5Гц круглосуточно. После закрытия казино светофор демонтировали, а так-бы щелкал и дальше.
    Контроллер стоял буржуйский, реле в нем Омрон, такое же как и у Овена. Реле управляло оптопарой, а та уже силовой нагрузкой.

    Разгрузите реле и оно будет служить вечно.

  4. #14

    По умолчанию

    Ладно!
    Спорить можно бесконечно, но я и не спорю, что лучше реле или транзистор - это дело каждого.
    Но если есть модификация ПЛК с тарнзисторными выходами значит это комуто нужно.
    Мне такой ПЛК нужен!
    Последний раз редактировалось Леонид; 26.12.2012 в 01:59.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Реле изнашиваются много медленнее оборудования. И пережечь сложнее.
    Разгрузите реле и оно будет служить вечно.
    Расскажите это старым работникам АТС.
    У них на этот счёт другое мнение.
    Как и у тех, кто упорно (и успешно, в результате), разрабатывал бесконтактные способы коммутации.

    Или попробуйте на точный ПИД регулятор реле поставить.
    Не зря, ещё в 60-х годах, вместо релейных выходов у регуляторов, использовали магнитные усилители (а они дороже и в настройке сложны).
    А, как тиристоры появились, то перескочили на них.
    А полная разгрузка реле - не есть хорошо. Существует так называемая искровая самоочистка контактов. Про это не раз писали в литературе по реле.

    Реле хорошо применять в цепях сигнализации и.т.п., где количество коммутаций невелико.
    Во всех других случаях - только полупроводники.

    А, насчёт срока службы оборудования - в нашей стране любят, чтобы оно служило до-оолго-долго)))
    Последний раз редактировалось kolyan; 23.12.2012 в 13:48.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Реле щелкала 2 года с частотой 0.5Гц круглосуточно.
    Ужас. Так больше не делайте, ибо светофоры служат нам для безопасности.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Присоеденяюсь в том плане, что хоть 2-4 выхода было-бы хорошо изготавливать "на заказ", т.е. вместо реле ставить транзисторы, твердотелки... Может, симисторы...
    Много занимаюсь приточками с ТЭН'ами, 30 с цикл ПИД на реле - корежит душу и хочется чего-нибудь более надежного.
    Пол года назад звонил в суппорт, но в ответ - типа "сделаем, но надо купить очень много устройств".
    Сам могу переделать, но как "закзчика" оставить без гарантии?

  8. #18

    По умолчанию

    МВ110-8А + ПЛК110-220.32.К-М. В итоге где-то на 2 тыс дороже получается ) чем ПЛК160. Но на входов на 2 больше. И круг используемых датчиков расширяется, не нужно никаких доп нормирующих преобразователей для Pt100.
    Хотя конечно вы правы. Очень странно почему не сделают с транзисторами, все таки одна коробка вместо двух лучше, и RS485 может работать как Slave, да и транзистор с оптопарой должен стоить дешевле. Например для меня было бы идеально ПЛК160 с транзисторными выходами и аналоговыми входами(под терморезисторы в том числе).

    Тут сотрудники Овен очень сильно лукавят. Сделать это достаточно просто, но это перекрывает существующий ассортимент. Например, насколько я знаю(могу ошибаться) ни в одном контроллере нет входов под терморезисторы, это значит докупать НПТ1 либо МВ110-2А. А если есть просто аналогвый вход 4-20 то нет транзисторов, это значит докупать МУ110-8К. По моему мнению, вы просто могли бы сделать такие контроллеры с новым названием и больше цену за универсальность.
    Последний раз редактировалось SergeyH; 30.03.2013 в 20:22.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Ужас. Так больше не делайте, ибо светофоры служат нам для безопасности.
    Тут случайно прочел совет "не делать светофоры на реле", в давно забытой и всплывшей теме.
    На чем основан совет? Ты спец по светофорам?
    Знаешь на чем сделаны другие?
    Раскрою тайну,в большинстве стоят реле и тиристоры на пром такт.
    Хотя конечно флудить может каждый,вот принести извинения за некомпитентность- это нужно иметь мужество отвечать за свои слова.

  10. #20

    По умолчанию

    lara197a, я так понимаю можно флудить, но в документации написано "не менее 500 000 циклов переключений при коммутации
    нагрузки менее половины от максимальной". Менее значит от 0 и до половины. Вы видели чтобы в даташите на транзистор или тиристор было такое написано? А если нет гарантии на более 500 тыс. то и вы как разработчик не можете дать такую же гарантию. Или вы заказчику скажете "наверное будет работать 2 года, а может и больше" ??? Может я что-то не понимаю, но даташиты на те же реле говорят об обратном. Получается чисто российский "доильный" подход, дороги делаются на 2 года, светофоры тоже, потому что выход из строя одного реле влечет замену всего ПЛК (тут ясно что можно и отремонтировать, но гарантийный срок прошел) но жизненный цикл продукта к этому моменту может истеч и тогда разработка заново под другой ПЛК.
    Последний раз редактировалось SergeyH; 31.03.2013 в 04:22.