Тема: Помогите, не могу подключить МВА8 к ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Помогите, не могу подключить МВА8 к ПЛК100

    Не получается передать значение измерянной температуры по первому входу, подскажите что не так
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (12.8 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (16.9 Кб, Просмотров: 24)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте описание в разделе ПЛК\примеры программ и полезности. Используйте ModBus. Universal ModBus Device

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Шаблоны мы не рекомендуем использовать.
    Делайте подключение по протоколу ModBus, как говорил Николаев Андрей
    http://kipshop.ru/Documentation/PLC/...plc_modbus.zip

  4. #4

    По умолчанию

    Николаев Андрей, спасибо, через Universal ModBus Device всё заработало))

    capzap, если я не ошибаюсь я эти самые шаблоны и использую?Мне тоже интерессно если в официальном руководстве эти шаблоны есть почему они не работают?я вроде бы всё делал по инструкциям

  5. #5

    По умолчанию

    Шаблон в документации, по тому, что на ПЛК100\ПЛК150 мы документацию еще не правили...
    Шаблон работает, почти всегда, если что то как то где то убрать, поднастроить и т.д.
    По этому и не рекомендую. По этому были написаны 2 очень подробные инструкции