Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВ110-1ТД - физическая величина

  1. #1

    Question МВ110-1ТД - физическая величина

    Здравствуйте! Я- счастливый обладатель данного девайса.
    Приконфигурировании не получается привести сигнал к физ величине. Точнее неправильно величина отображается.

    Имеется тензодатчик 2мв/В. мин. 0кг, макс - 50кг.
    при сигнале в " нуле" - имею, примерно, половину величины:
    20 <MIN(физВеличина) < 25

    40 < Max <50

    и почему???

    а вот скрины конфигуратора:
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Скриншоты в слишком низком разрешении (397 x 280), ничего не разглядеть.

    Попробуйте поставить минимальное значение не 0, а противоположное максимальному: -50 кг, или сколько там...
    В данном случае диапазон измерения прибора начинается не от нуля, а от -7.5 мВ (см. таблицу в руководстве по эксплуатации страница 10).

    Режим конфигуратора "Измерение веса тары" работает корректно, только если предварительно обнулить параметр "вес тары".

    Разработчикам:
    По моему скромному мнению, набор параметров модуля (масштабирование входного сигнала) спроектирован неудачно, что сильно усложняет настройку. Отдельным сообщением изложу эту мысль более детально.