Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Проблема с датчиками теплового потока

  1. #1
    Иван_1
    Гость

    По умолчанию Проблема с датчиками теплового потока

    Здравствуйте!

    Имеются датчики теплового потока, основанные на измерении разницы температур охалаждаемой ТХА и ТХА на поверхности, принимающей тепловой поток. На выходе - милливольты. Коэффициент - 1,94 мВ*м*м/кВт. На милливольтметре всё показывает отлично.
    При подключении к МВА-8 + АС-3М показания шкалят (тип датчика - 50 мВ, показания сразу убегают в максимум).

    Не подскажите, в чём может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Источник напряжения (в данном случае датчик) должен иметь малое выходное сопротивление. Если это не так, то необходимо ставить инструментальный усилитель.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •