Супер Модератор
6 блоков ПИД регулятора контроллер потянет.
Осторожнее с SFC.
СП270 с ПЛК150 кабелем КС2 связывать и нужно.
Важно: после вставки кабеля КС2 необходимо перезагрузить ПЛК.
-
Здравствуйте.
На число ПИД регуляторов ограничений нет. Если необходимо использовать 6 регуляторов, то рекомендую взять ПЛК110-32 с модулем аналового ввода МВ110-8А.
Для каботы с панелькой будут нужны 2 кабеля КС2 и КС4.
-
Пользователь
Спасибо за ответы. Вариант с ПЛК110-32 я рассматривал, но у меня есть свободный 150. решил его включить в проект.