    По умолчанию Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA

    Добрый день!

    Требуется обеспечить считывание архивных файлов из ПЛК100 в MasterSCADA. Настройка ПЛК и Lectus OPC производилась по приведенному на данном сайте руководству.
    Проблема состоит в том, что MasterSCADA не видит Lectus OPC как OPC HDA сервер. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
    Заранее, спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Ч. Посмотреть сообщение
    Проблема состоит в том, что MasterSCADA не видит Lectus OPC как OPC HDA сервер. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
    Как это не видит? А вы пробовали делать поиск?
    Щелкаете правой кнопкой мыши по компьютеру в дереве системы, выбираете "Поиск OPC HDA серверов" в окошке ставите галочку напротив Lectus, а затем уже добавляете его в дерево системы.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Как это не видит? А вы пробовали делать поиск?
    Щелкаете правой кнопкой мыши по компьютеру в дереве системы, выбираете "Поиск OPC HDA серверов" в окошке ставите галочку напротив Lectus, а затем уже добавляете его в дерево системы.
    Именно так я и делал. Причем, в списке "Поиск OPC DA серверов" Lectus присутствует, а в HDA его нет.

  4. #4

    По умолчанию

    У нас он в списке присутсвует.
    Пробовали переустанавливать Lectus? У вас коммерческая или демо версия Lectus? Попробуйте обновить.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У нас он в списке присутсвует.
    Пробовали переустанавливать Lectus? У вас коммерческая или демо версия Lectus? Попробуйте обновить.
    Обновил Lectus до актуальной версии. Лицензия коммерческая. В MasterSCADA, опять же, не видит его как HDA сервер. Проверил на нескольких компьютерах на разных операционных системах...

  6. #6

    По умолчанию

    А MasterSCADA коммерческая? Какая версия?
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А MasterSCADA коммерческая? Какая версия?
    Пробовал на Демо-версии и на исполнительной системе на 32 внешних точки ввода-вывода. Версия 3.3.1.32710
    Последний раз редактировалось Михаил Ч.; 01.03.2011 в 16:00.

  8. #8

    По умолчанию

    В настоящий момент на сервере лежит 3.3.2.33918. Попробуйте проверить на ней.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В настоящий момент на сервере лежит 3.3.2.33918. Попробуйте проверить на ней.
    Поставил версию 3.3.2.33920, опять никаких результатов. Установил MatrikonOPC HDA Explorer, он Lectus видит и считывает архив без проблем.

  10. #10

    По умолчанию

    Попробуйте обновить версию утилиты OPCEnum.
    Она находится в папке C:\Windows\System32
    Скопируйте файл из архива (в приложении) в данную папку.