Тема: Проблема с опросом термосопротивлений в ПЛК150

  1. #21

    По умолчанию

    Добрый день всем!
    Мы сейчас занимаемся модернизацией трех термоусадочных электронагревательных установок,которые работают сейчас под управлением приборов КСМ-4.По количеству каналов входных/выходных
    и возможностям управления нам подходит ПЛК154 и панель оператора ОВЕН на нижнем уровне и Trace Mode для архивации на верхнем уровне.
    Задача поставлена применить ПИД-регулирование по 4-м зонам нагрева для увеличения точности поддержания температуры с управлением уже установленными на ТЭНы симисторами через БУСТ производства ОВЕН. Температура меряется через ТСП.
    Но,почитав на форуме ,как себя ведет ПЛК при групповом измерении температуры (у нас четыре канала ТСП), мы опасаемся на данный момент ,что у нас возникнут проблемы на этапе сдачи работы и эксплуатации.
    Прошу оперативно сообщить, можно ли сейчас идти на такое решение, или Вы предложите что-то другое?

  2. #22

    Smile

    господа - давайте не поднимать панику - большую часть проблем мы даже повторить у себя не можем...
    сейчас ведем тестирование всех вышеизложенных ситуаций. о результатах расскажем на форуме...

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день. У меня была похожая проблема с подключением термосопротивления Pt100. На ПЛК 150 подключал термопару ТХК(L) первый канал и Pt100 на второй канал. Из двух ПЛК - один не хотел отображать правильную температуру по второму каналу (Pt100), завышал значения на 20..25 градусов больше(чем дольше работает тем больше разница). Менял местами первый и второй входы и датчики. Результат - Pt100 больше реальной температуры, TXK(L)- норма. Заметил еще одно - при включении питания ПЛК, значения температур с обоих датчиков совпадают, а через 4..10 секунд канал с Pt100 подскакивал на 20 градусов и оставался с такой разницей. Проекта в ПЛК нет, только конфигурация, оба ПЛК куплены одновременно и имеют одну прошивку. Перешел на датчики ТХК и все работает стабильно. Но мне было бы удобнее Pt100.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    6 штук ПЛК 154-220.А-М - по 2 датчика Pt1000.

    Проект один - только IP адреса разные. естественно.
    4 шт нормально работают.
    Остальные 2 после кнопки Reset показывают правильную температуру, а через 30 сек один и через минуту другой накидывают от 6ти градусов и больше. При перезагрузке из кодесиса показания сразу неправильные.

    прошивка соответствует тагету - 2.10

  5. #25

    По умолчанию

    Поставьте время опроса датчика (в настройках) для каждого канала - 1 сек.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Поставьте время опроса датчика (в настройках) для каждого канала - 1 сек.
    в нашем случае так и есть

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olex007 Посмотреть сообщение
    в нашем случае так и есть
    То есть время в каждом канале > 1 секунды, но значения все-равно уплывают?
    МОжно подробнее о контроллерах и если можно проект на plc@owen.ru
    (полные данные ПЛК, Лог терминала, исходники программы).

  8. #28
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Увы. Связался с клиентом -не хотят давать проект. Могу говорить только о том, что сам видел при выезде к клиенту. Добавлю к вышесказанному, что делали цикл опроса и 2 сек, длительность цикла процессора увеличивали до 20 мс. Без изменений.

    Заставил удалить установленный тагет (был 2.05 кажется - со слов клиента исходно был 2.10 - поменяли при попытке разобраться с источником проблем). Установили новый (2.10). Сбросили на стандартную конфигурацию, опять сконфигурировали входа - без изменений.

    Оба проблемных экземпляра отправлены в гарантийку в Харькове.

  9. #29

    По умолчанию

    Добрый вечер,
    Проблема одинаковая с МВ110-224.2А и МВ110-8А.
    Подключены два термосопротивления по двух проводной линии. Показания считываемые контроллером прыгают в пределах +-1,0 град.
    Что делать, как правильно настроить?

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Термосопртивления с двухпроводной схемой нормально работают только Pt1000.
    Для себя сделал вывод - измерение тока и напряжения -это ПЛК-150
    Измерение температуры - МВА-8 или другие и датчики с трехпроводной схемой подключения .
    По другому не получается ( наверное 100% универсальных приборов не бывает)