Тема: Проблема с опросом термосопротивлений в ПЛК150

  1. #11

    По умолчанию

    пробовал экранированные провода.1) экран подключал к земляному проводу - еще хуже стало. 2) экран подключал к общему контакту аналоговых входов - без изменений.
    а как эран разделывается с двух сторон, на какой контакт? (вроде экран всегда с одной стороны подключается, иначе по нему побежит ток и может стать еще хуже).

  2. #12

    По умолчанию заземлил вход

    при заземлении общей точки аналоговых входов скачки температуры увеличились до +- 7 градусов.

  3. #13

    По умолчанию

    А вообще без подключения есть скачки?
    1. Заведите ан. входы в архиватор и посмотрите. Возможно по сети Ethernet наводятся сильные помехи. Хотя при испытаниях у нас на помехи были случаи зависания подкл. к ПЛК компьютера, а ПЛК работал нормально.

    Про двухстороннее заземление - земли должны иметь одинаковый потенциал, естественно.

    2. Включите ФБ фильтра на аналоговый сигнал.
    3. Попробуйте зашунтировать ВЧ помехи на входах конденсаторами 0,1 мкф на ту-же землю, что и экран кабеля.

  4. #14

    По умолчанию заработало

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А вообще без подключения есть скачки?
    1. Заведите ан. входы в архиватор и посмотрите. Возможно по сети Ethernet наводятся сильные помехи.
    Эффекта нет.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Хотя при испытаниях у нас на помехи были случаи зависания подкл. к ПЛК компьютера, а ПЛК работал нормально.
    На то она и промышленная аппаратура а не бытовая.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Про двухстороннее заземление - земли должны иметь одинаковый потенциал, естественно.
    Вот если землится на землю, никто не может гарантировать что потенциалы будут одинаковы.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    2. Включите ФБ фильтра на аналоговый сигнал.
    Уже был включен. T=1сек. А если учитывать что сигнал температуры меняется периодически с периодом примерно 1мин, то никакие фильтры не помогут.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    3. Попробуйте зашунтировать ВЧ помехи на входах конденсаторами 0,1 мкф на ту-же землю, что и экран кабеля.
    Попробовал просто зашунтировать вход, не помогло.

    Попробовал 5 контакт разъема DB9 подключить к земле и вроде ЗАРАБОТАЛО (раньше тоже пробовал, но видно кабель был битый).
    P.S. Считаю необходимым сделать клемму заземления на контроллере, а то придется сейчас огород городить с заземлением ( у меня к дебаг порту подключена панель).

  5. #15

    По умолчанию

    спасибо за такое полноценное исследование. не могли бы вы описать какие устройства у вас используются совместно/рядом с плк. как проложены кабели, используются ли сетевые фильтры/стабилизаторы. к каким устройствам подключены входные/выходные цепи плк.
    это поможет нам понять по какой цепи идет помеха, её род и дать рекомендации или внести изменения в схему.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    спасибо за такое полноценное исследование. не могли бы вы описать какие устройства у вас используются совместно/рядом с плк.
    Рядом два блока питания ОВЕН 24 и 12В. 24 В - питает панель оператора, которая подключена через debug 232. 12 В - питает тензодатчик, выход которого подключен к третьему каналу аналоговых входов (в настоящий момент отключено ).
    К двум первым каналам подключены ТСМ 50М - идут в говрах длинной 3м.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    как проложены кабели
    В гофрах
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    используются ли сетевые фильтры/стабилизаторы.
    Нет.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    к каким устройствам подключены входные/выходные цепи плк.
    Дискретные входы к кнопкам, датчикам гальванически отвязаны.
    Релейные выходы к контакторам и электромагнитным катушкам.
    Аналоговые токовые выходы к твердотельным реле.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это поможет нам понять по какой цепи идет помеха, её род и дать рекомендации или внести изменения в схему.
    Похоже помехи идут со всех сторон.
    Сейчас провел испытания на объекте.
    1. Заземлением контакта 6 разъема debug удалось снизить колебания температуры до 0,7 градусов (при этом к контроллеру были подключены только ТСМы и панель ).
    2. При подключении контактора на первый релейный выход скачки температуры увеличились до 4 градусов.

    Как это понять?

    Как с вами, тех. поддержкой, разработчиками можно связаться побыстрее? ISQ, прямой телефон ( в тех. поддержку я не могу дозвониться). Начальство предлагает перейти на SIEMENS.
    Есть смысл пробовать ставить МВА8?

    P.S. Изготовлено уже 4 шкафа, 7 еще на подходе.
    Последний раз редактировалось Антон; 05.12.2007 в 15:16.

  7. #17

    По умолчанию

    1. контактор в том-же шкафу? меры по снижению помех предпринимались? Rc-цепочки есть?
    2.гофры как я понимаю пластиковые, т.е. кабели незаэкранированные? все кабели вместе? надеюсь кабели питания отдельно лежат? а каким типом кабеля вы пользуетесь для термодатчиков? витым?
    3. 50 омные датчики по 2-х проводной схеме на длинных проводах - в любом случае не идеальное решение. более высокоомные поставить нельзя? 500 ом, 1ком?
    4. мва имеет 3-х проводную схему подключения, что предпочтительнее, но если у вас сильные наводки именно на сигнальные кабели то тут любой измеритель будет искажать показания. Однако решение с МВА, если его можно поставить рядом с датчиками исключит влияние помех в шкафу.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.12.2007 в 16:03.

  8. #18

    По умолчанию

    Все что вы написали интересно с теоретической точки зрения.
    Вы б еще порекомендовали соединять золотыми проводами

    На практике: в этот-же шит был установлен ПИД-регулятор
    ТЕРМОДАТ 13К2 в качестве измерителя температуры.
    Питание подавалось с той-же фазы от которой запитан контроллер.
    ТСМ подключенный до этого к контроллеру был переключен к входу регулятора по двухпроводной схемме. Даже заземление не подключалось к регулятору.
    В резльтате регулятором считывалась температура +-0,1 градуса.

    P.S. У КОГО-НИБУДЬ КОНТРОЛЛЕР ПЛК 150 ТЕМПЕРАТУРУ НОРМАЛЬНО МЕРЯЛ НА НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ С ДЛИННЫМИ ПРОВОДАМИ ?

    P.P.S За прошивку- спасибо. Попробую.

  9. #19

    По умолчанию

    значит индивидуальная несовместимость кармы шкафа и плк
    а серьезно попробуйте подключить мва. а за сообщение о проблеме спасибо, будем думать.

  10. #20

    Angry

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    значит индивидуальная несовместимость кармы шкафа и плк
    кто-то сглазил плк
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    а серьезно попробуйте подключить мва. а за сообщение о проблеме спасибо, будем думать.
    подключил. с мва8 работает нормально (мва получили по гарантийному письму).
    что порекомендуете делать? (бюджет ограничен, просто так никто не даст добавлять в каждый шкаф мва. это благо что еще место в шкафу для него нашлось)