Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Питание панели СП270

  1. #1

    По умолчанию Питание панели СП270

    Запитали панель СП270 от БП14Б-Д4.2-24. По расчетам нагрузки на БП все нормально. На практике оказалось, что при включении срабатывает защита на блоке питания. Или мы неправильно выбрали источник питания? Укажите на наши ошибки. Какой выбрать теперь в следующем проекте, на следующий номинал? Или, чтобы наладчики не материли, сразу с пятикратным запасом?

    Может быть, на будущее в РЭ на оборудование (СП270, ИП320 и.т.д.) давать рекомендации по типу необходимого источника питания. Проектировщики и наладчики будут благодарны.
    А то на объекте, когда нужно срочно запустить оборудование, выплывает такая неожиданная неприятность, мягко скажем.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    БП15-24 работает с СП270 без проблем

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    БП15-24 работает с СП270 без проблем
    Скорее исключение.
    Мы много об этом писали.
    В нормальном режиме СП потребляет заявленные 5Вт. Но при старте ток может достигать 1,5 А.

  4. #4

    По умолчанию

    1,5А? Понятно.
    А конкретный ответ на мой вопрос. Какой блок питания производитель СП270 рекомендует использовать? И как бы добавить эту информацию в РЭ на СП270.
    Заранее благодарны за поддержку проектировщиков.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    БП30-24 запитывал СП270, ПЛК100-24, МВ110(2 шт), БГР4-24 и МСД100.
    Только входной автомат на 220 В и 0.5 А слегка "жужжал".
    БП60-24 без проблем запитывает СП270, ИП320, МВ110(3 шт), ПЛК100-24, СМИ1.
    Правда это все в процессе отладки. На объекте тогда будем умощнять.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rab Посмотреть сообщение
    ... Какой блок питания производитель СП270 рекомендует использовать? И как бы добавить эту информацию в РЭ на СП270...
    Минимальный БП30. Рекомендуемый БП60. В РЭ добавим...