Показано с 1 по 8 из 8

Тема: УКТ-38Щ4-ТС

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Question УКТ-38Щ4-ТС

    Помогите, не могу разобраться. Соединил УКТ-38 с компьютером через АС-2 обычным модемным кабелем (как в инструкции),запустил SCADA-систему версию 1.2 , программа пишет "прибор выключен".Настройки com-порта и прибора вроде совпадают.

  2. #2

    По умолчанию

    Какую версию SCADA-системы Вы используете? Проверьте правильность подключения УКТ38-Щ4 и АС2, если первый канал АС-2, то провод подключен к 1 и 9 клемме. Не перепутали ли Вы + и -? Далее кабель от АС2 к компьютеру, распайка такая: 2-2,4-4,7-7,5-5,3-3. Прозвоните кабель, дабы удостовериться, что нет обрыва и распайка правильная.

  3. #3

    По умолчанию

    организован контроль и архивирование данных с помощью укт-38щ4-тс (2шт.) через ас-2 на компьютере.один прибор находиться на расстоянии 60м. от компа, а второй 150м. с первым проблем нет, а другого комп не видит ( в паспорте до 1000м.) перестановка приборов местами ничего не меняет. дефект кабеля исключен. может быть у кого в практике приходилось сталкиваться с подобным дефектом и есть ли возможность каким-то образом добиться увеличения расстояния приема данных? буду благодарен всем оказавшим техническую поддержку по существу вопроса.

  4. #4

    По умолчанию дальше едешь, тише едешь

    поиграйте со скоростями и кабель -витая пара с миним. погонной емкостью должен быть.

  5. #5
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    здравствуйте! в данное время имеется запущенная в работу "скада овен" в ней отображается температура 8 приборов укт38-щ4-тс. вней отображение параметров совпадает с прибором, дополнительно в сеть был подключен прибор укт38-щ4-тп. и возникла проблема, показания на приборе допустим 132 гр. а в скаде 13.2 то есть появляется ненужная точка и так по всем входам. сетевые настройки приборов одинаковы.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый вечер! Помогите разобраться Подключаю к OWEN Process Menader вер 1.2 Демо Подключаю через АС4 МВА8 в программе видны показания по каналам, но как только к ней же подключаю УКТ 38 ТС на экране программы прочерки прибор показывает значения. При разрыве канала приор не находит так что связь вроде бы в норме

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ChelbashevV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Помогите разобраться Подключаю к OWEN Process Menader вер 1.2 Демо Подключаю через АС4 МВА8 в программе видны показания по каналам, но как только к ней же подключаю УКТ 38 ТС на экране программы прочерки прибор показывает значения. При разрыве канала приор не находит так что связь вроде бы в норме
    Если у Вас версия Демо, то она рабочая только с одним приборам. Для подключения большего кол-ва приборов Вам нужно ОРМ покупать.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    здравствуйте! в данное время имеется запущенная в работу "скада овен" в ней отображается температура 8 приборов укт38-щ4-тс. вней отображение параметров совпадает с прибором, дополнительно в сеть был подключен прибор укт38-щ4-тп. и возникла проблема, показания на приборе допустим 132 гр. а в скаде 13.2 то есть появляется ненужная точка и так по всем входам. сетевые настройки приборов одинаковы.
    При подключении прибора УКТ38-Щ4.ТП, в программе ОРМ Вы указали в "Типе прибора", что на данный канал подключен именно УКТ38-Щ2.ТП?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •