Тема: ТРМ 133 , график обратной воды

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133 , график обратной воды

    Подскажите пожалуйста как построить график обратной воды , что бы система работала и не уходила в заморозку , нужно ли знать параметры колорифера и т.д. Так как заводской график не идеален . Что мне делать ?
    Подскажите . Заранее спасибо.


    З.Ы. В регулировке 2ух позиционный регулятор ( 0-10v)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    1 Что бы ТРМ133 идеально работал, согласно графику Тобр, надо что бы связка-производительность вентилятора, калорифер и параметры воды были четко расчитаны, но идеала не бывает никогда.
    2. Можно и нужно поиграть параметрами Gr up и Gr down
    3. Установить минимальное закрытие клапана 21-25% (не помню какой параметр и в какой папке), Т.к большинство приводов не 0-10 В, а 2-10 В + 2-5% на постоянный проток.
    4. Подобрать коэф. ПИД- регулирования (автонастройкой или вручную.
    Будет немного лучше-реже сваливаться в аварию