Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Напряжение при отключенном ТТР

  1. #1

    По умолчанию Напряжение при отключенном ТТР

    ТТР MD 0544 ZD3 5А нагрузка нагреватель 300 Вт. При отключенном ТТР напряжение на нагрузке 14 В. Это нормально?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uagd Посмотреть сообщение
    ТТР MD 0544 ZD3 5А нагрузка нагреватель 300 Вт. При отключенном ТТР напряжение на нагрузке 14 В. Это нормально?
    Первое что нужно помнить используя полупроводниковые коммутационные элементы, в данном случае твердотельное реле, это то что они пропускают небольшой ток в цепи нагрузки даже в закрытом (выключенном) состоянии, он называется током утечки и обусловлен особенностями внутренней схемой управления и защиты. Ток утечки не должен превышать 10мА. Этого значения тока естественно недостаточно для работы какого-либо нагревателя, но это говорит и о том что полного разъединения цепи питания тоже нет (нет гальванической развязки). Поэтому на нагрузке подключенной через полупроводниковые реле (ТТР) даже в отключенном состоянии будет некоторый потенциал (напряжение), а его величина будет зависеть от сопротивления нагрузки.

    Поэтому просто проверьте чтобы через реле в закрытом состоянии ток утечки не превышал 10мА, если он больше то видимо реле неисправно.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 25.02.2011 в 21:04.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо все понятно.10 мА не превышает.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.01.2012
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Собрали шкаф управления с использованием ТТР-220 на управлении.Надо было через ТТР подключить насос 2кw. После сборки шкафа хотели проверить работу схемы,для наглядности на выходную(проключаемую) через ТТР фазу подключили лампочку 100W. При отключеном ТТР напряжение на выходе 112В,лампочка не горит(ток маленький),но напряжение присутствует.
    ТТР кипприбор однофазное. Как решить проблему, наличие напряжения на выходе не радует.
    Такая проблема на всех 6-ти ТТР установленных в шкафу.

  5. #5

    По умолчанию

    Это не проблема, а следствие указанной выше особенности "наличие тока утечки" менее 10мА, и в зависимости от внутреннего сопротивления нагрузки -наличие разности потенциалов на нагрузке разной величины.
    !!!Еще раз напоминаю что ТТР не подразумевает гальваническую изоляцию при отключении, как и любой другой электронный полупроводниковый элемент, а лишь бесконтактно управляет ей.
    ТТР Не призвано заменить пускатель или автомат в части разъединения, а избавляет от помех и шума а так же повышает ресурс в тысячи раз, при управлении нагрузкой. для разъединения цепи в периоды плановых работ или отключения оброрудования имеются другие устройства -рубильники и аварийные выключатели (которые должны предусмотрены по правилам на любом шкафу который доступен персоналу).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •