Тема: ТРМ-151-03

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-151-03

    Для соотношения газ-воздух мы применяем ТРМ-151-03.
    Регулятор без датчика положения. После остановки котла и при последующим его запуске ( запуск производится в ручном режиме, при отключенном управлении с регулятора ТРМ - 151 ) соотношение газ-воздух выставляется в ручном режиме, согласно режимной карты котла. Коэффициент соотношения газ-воздух соответствует заданному на регуляторе значению.
    После перевода котла в автоматическое регулирование соотношения, регулятор "уводит " задвижку в крайнее положение. проскакивая заданное значение и регулирование начинается только тогда, когда расчетное значение Рном. не достигнет заданного ( задано 50% ).
    Можно ли убрать привязку соотношения газ-воздух от Рном?
    У кого реально работает ТРМ-151-03 на соотношение газ-воздух?
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey196 Посмотреть сообщение
    Для соотношения газ-воздух мы применяем ТРМ-151-03.
    Регулятор без датчика положения. После остановки котла и при последующим его запуске ( запуск производится в ручном режиме, при отключенном управлении с регулятора ТРМ - 151 ) соотношение газ-воздух выставляется в ручном режиме, согласно режимной карты котла. Коэффициент соотношения газ-воздух соответствует заданному на регуляторе значению.
    После перевода котла в автоматическое регулирование соотношения, регулятор "уводит " задвижку в крайнее положение. проскакивая заданное значение и регулирование начинается только тогда, когда расчетное значение Рном. не достигнет заданного ( задано 50% ).
    Можно ли убрать привязку соотношения газ-воздух от Рном?
    У кого реально работает ТРМ-151-03 на соотношение газ-воздух?
    Заранее спасибо.
    Сочувствую Вашим операторам...
    Пробовали делать соотношение на ТРМ-151 - ничего хорошего не вышло (может, у кого другого работает).
    Полезный совет: лучше всего для этой цели подходит ТРМ-212.
    Работает, как часы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Ничего утешительного конечно. Дело в том , что ТРМ151-03 заданную программу отрабатывает. Единственно что ,при возникновении аварийной ситуации, и после ее устранения, слишком большой временной выход из нее, а так он нагрузку держит не плохо.

  4. #4

    По умолчанию

    У нас тоже пришлось поменять ТРМ151 на ТРМ212
    на котле ДКВР 10/13 ( соотношение газ-воздух),
    постоянно происходил сбой и слишком много
    данных в программе.