    Планируется применять бесконтактные датчики Kippribor с PNP и NPN выходами (например,LA-30M-18P1).
    К этим выходам будут подключены обмотки реле на 24В (РЭК77/4 10 А 24 В DC IEK).
    Вопрос: нужно ли параллельно обмотке этого реле включать диоды в обратном направлении для защиты выходных ключей датчика от ЭДС самоиндукции?
    Или такая защита уже имеется в самих датчиках?
    Последний раз редактировалось kolyan; 07.01.2012 в 12:53.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Думаю не будет лишними
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pspm-shema.JPG 
Просмотров:	216 
Размер:	41.9 Кб 
ID:	5370  
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    А схемка от этих датчиков приведена на чертеже?
    Если да, то видно, что завод уже поставил диод Шоттки между эмиттером и коллектором выходного ключа...
    Последний раз редактировалось kolyan; 08.01.2012 в 18:35.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Да ,есть ,но -"при кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя (КЗ — короткое замыкание), в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[1] пробоя, и, при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности после падения напряжения, диод полностью восстанавливает свои свойства". и " Допустимое обратное напряжение промышленно выпускаемых диодов Шоттки ограничено 250 В (MBR40250 и аналоги), на практике большинство диодов Шоттки применяется в низковольтных цепях при обратном напряжении порядка единиц и нескольких десятков вольт."
    Так что и на старуху бывает проруха Кто его знает какой будет выброс напряжения.Береженого -Бог бережет.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.01.2012 в 20:43.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да ,есть ,но -"при кратковременном превышении максимального обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя (КЗ — короткое замыкание), в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[1] пробоя, и, при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности после падения напряжения, диод полностью восстанавливает свои свойства". и " Допустимое обратное напряжение промышленно выпускаемых диодов Шоттки ограничено 250 В (MBR40250 и аналоги), на практике большинство диодов Шоттки применяется в низковольтных цепях при обратном напряжении порядка единиц и нескольких десятков вольт."
    Так что и на старуху бывает проруха Кто его знает какой будет выброс напряжения.Береженого -Бог бережет.
    Понятно.
    Большое спасибо!!!

Похожие темы

  1. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:22
  2. защита от протечек.
    от Zdraste в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:38
  3. защита по току...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 05:41
  4. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •