Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Опрос приборов через ПМ01

  1. #11

    По умолчанию

    Может всё таки после снятия трубки ПМ01 должен был ответить CONNECT 9600 V42, так как это делает Сименс?
    Последний раз редактировалось konst2; 22.03.2011 в 12:17.

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Модем при стандартных настройках с завода Выдаёт в порт "Connect 9600" при дозвоне.
    Возможно вы переключили его на аппаратное переключение "команда-данные". Какие команды вводились в модем??
    В свою очередь посмотрю команду отключения данного режима.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Команды вводились вот такие.
    ATE1
    AT
    ATS0=3
    ATE0
    AT&W

    и отключалось питание на 20 сек. Ну это и для того чтобы переключить устройства.
    На сим карте отключён ввод пин кода.
    Последний раз редактировалось konst2; 23.03.2011 в 05:42.

  4. #14

    По умолчанию

    Вчера подключил другой ПМ01, ситуация аналогичная, полная тишина при снятии трубки.
    Что ещё посоветует тех поддержка?

  5. #15

    По умолчанию

    Итак. Давайте проверим модемы.
    Как это сделать??? Подключите модемЫ к ПК.
    Для связи используются две программы:
    Пуск/стандартные/связь/HiperTerminal. Для каждого модема.
    Откройте порты подключения каждого модема: 9600 8бит 1стоп Четность:Нет Управление потоком: НЕТ.

    Позвоните с одного модема на другой! Набрав команду: ATDномер.
    НА втором установите автоподъем(ATS0=1) или поднимите трубку сами(ATA).. увидите Connect 9600 и сможете передавать символы из одного порта в другой. Отключение: +++ ATH.
    Каков результат?

    Почему в программе пролог команда дозвона такая странная... и можно ли её поменять на ATDномер???
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #16

    Unhappy

    Результат плачевный. Он трубку снимает а вот ответа Connect 9600, не посылает. Давайте я вам пока скину конфигурацию модема.

    ACTIVE PROFILE
    E: 0
    L: 0
    M: 0
    Q: 0
    V: 1
    X: 4
    S0: 3
    S2: 43
    S3: 13
    S4: 10
    S5: 8
    S6: 2
    S7: 60
    S8: 2
    S10: 15
    +CRC: 0
    +CR: 0
    +FCLASS: 0
    +IMODE: 0
    +DR: 0
    +CMGF: 0
    +CSDH: 0
    +ILRR: 0
    +CRLP: 61,61,128,6,0,3
    +CMEE: 1
    +CBST: 7,0,1
    +IFC: 2,2
    +ICF: 3,3
    +CNMI: 2,1,0,0,0
    +CSTA: 129
    +CSCS: "IRA"
    +IPR: 0
    +DS: 3,0,512,20
    &C: 1
    &D: 2
    +CCWE: 0
    +CDTX:
    +CTZU: 0
    +CTZR: 0
    +CV120: 1,1,1,0,0,0
    +CEXTHS: 0
    +CEXTBUT: 0
    +CSMINS: 0
    +CMUX: 0
    +CCUG: 0,0,0
    +CLIP: 0
    +COLP: 0
    +CCWA: 0
    +CAOC: 1
    +CLIR: 0
    +CUSD: 0
    +CSSU: 0
    +CSSI: 0
    +CDIP: 0
    +CSCLK: 0
    +CIURC: 1
    +SCLASS0: 0
    +CSDT: 0
    +CMIC: 2,2
    +ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
    +ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
    +SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
    +SIDET(AUX_AUDIO): 4096
    +CLCAL: 1
    +CCPD: 1
    +CMTE: 1
    +CSCA: "+79138199999",145
    +CSMP: 17,255,0,241

    OK

    Может быть вы из нее что нибудь поймете.

  7. #17

    По умолчанию

    А вот что выдаёт Сименс.

    ACTIVE PROFILE:
    E1 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 \Q0
    S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
    +CBST: 7,0,1
    +CRLP: 61,61,78,6
    +CR: 0
    +FCLASS: 0
    +CRC: 0
    +CMGF: 0
    +CNMI: 0,0,0,0,1
    +ILRR: 0
    +IPR: 9600
    +CMEE: 0
    ^SMGO: 0,0
    +CSMS: 0,1,1,1
    ^SACM: 0,"000000","000000"
    ^SCKS: 0,1
    ^SSET: 0
    +CREG: 0,3
    +CLIP: 0,2
    +CAOC: 0
    +COPS: 0
    +CGSMS: 3

    OK

    Меня заинтересовал вот этот параметр.
    +IPR: 9600
    А у вашего модема он нулевой. Может это скорость передачи? Но в руководстве написано что в заводских настройках 9600.
    Да и через Терминал он связывается на этой скорости, так что вся надежда только на ваши выводы и подсказки.

  8. #18

    По умолчанию

    "Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса" - у меня такая ошибка выскакивала когда был выключен звонящий (подключенный к компьютеру) модем.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Izula Посмотреть сообщение
    "Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса" - у меня такая ошибка выскакивала когда был выключен звонящий (подключенный к компьютеру) модем.
    Что то я плохо понял о чём вы говорите. У меня не может быть ресурс не доступен, я звоню с него и слышу как он посылает писки на вызываемый модем. И вижу что на вызываемый модем (ПМ01) приходят три RINGа, а дальше модем вызываемый (ПМ01) снимает трубку и молчит (как в рот воды, хотя каждый из нас слышал хотя бы раз в жизни, набирая номер факса, как он пищит в ответ пытаясь установить с вами связь, договариваясь о скорости соединения), он практически устанавливает голосовое соединение, а цифрового не хочет.
    А вот как заставить вызывающий модем перейти в режим понимания что трубку уже сняли, я не знаю, (вызывающий модем продолжает посылать короткие писки с паузами) любое нажатие кнопки на клавиатуре терминала вызывающего модема, приводят к тому, что он опускает трубку. И тогда в обоих терминалах (Терминалах вызываемого и вызывающего модема) я вижу NO CARRIER. У вызываемого модема (ПМ01) на пару секунд позже.
    Последний раз редактировалось konst2; 30.03.2011 в 07:38.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Модем при стандартных настройках с завода Выдаёт в порт "Connect 9600" при дозвоне.
    Возможно вы переключили его на аппаратное переключение "команда-данные". Какие команды вводились в модем??
    В свою очередь посмотрю команду отключения данного режима.
    Тех поддержка молчит. Я вот сейчас смотрю на готовые решения и не вижу там опроса счётчика (чего либо) через модем с ПК.
    Вы считаете что подобное соединение ни кому не нужно, или вам так и не удалось его осуществить через ПМ01?