Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить УТ-24

    Помогите Пожалуйста настроить УТ- 24! Задача довольно проста, но я с ним не могу разобраться.
    Прибор подключен к компрессорной установке. ЗАДАЧА: Включить компрессорную установку с задержкой в 2 секуды с момента подачи напряжения на УТ-24 и выключить ее через 5 часов работы. ВСЕ!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, программа будет такая:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.02.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 1
    ind1 1
    inp 6
    rEST 1
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 05.00.00.0
    t1oF 00.00.00.0
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию Продолжаю разбираться дальше с УТ-24

    Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лев Валентинович Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.
    Алгоритм, который описали ВЫ - невозможен. Таймер не сможет понять по какой причине произошло отключение питания : либо по причине плохого качества сети или действий оператора.
    Существует несколько другой путь решения вашей задачи:
    Запуск программы таймера производится не по питанию, а по внешнему дискретному сигналу (кнопки у оператора).
    Таймер соответственно в это время должнен быть включен.
    В таймере нужно отключить функцию контроля питания и перепрограммировать режим запуска (Inp=1).
    В таком случае при пропадании питания таймер сбрасывает программу, а при запуске начинает ее сначала.
    Есть и другой вариант.
    Можно поставить норамльно замкнутое реле с подхватом на входе блокировка с удаленным управлением у оператора, тогда после каждого сброса питания, оператор должен снять блокировку. В этом случае программу можно возобновить с места разрыва.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите настроить ут24. ЗАдача следующая:
    Печь сушки, с двумя контурами.
    1. При включении печи- второй контур включается с задержкой 3-5 сек.
    2. при нагреве камеры до 180гр(это задается в реле температуры верхний и нижний пределы) отключается 2-ой контур. при превышении темп нижнего предела через пять минут отключаются оба контура и раздается звуковой сигнал

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, точно такой алгоритм, как Вы описали реализовать нельзя, так как на УТ24 нельзя реализовать раздельный СТОП таймера 1 и 2 по разным входам. Самое приближенное к Вашему алгоритму, что можно предложить, это включение обоих таймеров по Входу 1, первый таймер включается сразу, второй с задержкой 3-5 секунд. Оба выходных устройства будут включены, пока не придет сигнал на Вход 2, остановятся оба таймера одновременно.

    программа будет такая:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.00.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 CYCL
    ind1 1
    inp 5
    rEST 1
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 05.00.00.0
    t1oF 00.00.00.0

    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.03.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 CYCL
    ind2 2
    t2on 05.00.00.0
    t2oF 00.00.00.0

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте!помогите пожалуйста в составлении программы,нужно чтоб реле ут-24 включало поочередно два злектромагнита с интервалом в пять секунд...без всяких остановок...постоянно работая...схема уже подключена,только настройки случайно сбил...не могу разобраться.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Включение реле идет при подачи питания на УТ24 или по внешней кнопки?
    Алгоритм при подачи питания на прибор:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.00.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 CYCL
    ind1 2
    inp 6
    rEST 1
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 00.00.05.0
    t1oF 00.00.05.0

    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.05.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 CYCL
    ind2 2
    t2on 00.00.05.0
    t2oF 00.00.05.0
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо большое!все пошло,все работает)

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите с алгоритмом. Имеется пресс. Требуется: при нажатии кнопки Пуск, пресс опускается, выдерживается 4 секунды, поднимается и сразу опускается на 40 секунд, затем снова поднимается. Сбился алгоритм, всё работало