Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 104 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

  1. #101

    По умолчанию

    500 кВт ТТ котел, на щепе, подача шнеком по уровню топлива в топке, контроль по оптическому датчику. Просто в чем смысл настраивать по таймеру, когда условия горения меняются.

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    500 кВт ТТ котел, на щепе, подача шнеком по уровню топлива в топке, контроль по оптическому датчику. Просто в чем смысл настраивать по таймеру, когда условия горения меняются.
    Пром котлы устроены достаточно просто. Охлаждаемый водой толкатель каждые 5..10 минут заталкивает в топку порцию угля, и в общем все. Этой порции как раз хватает на это время до полного сгорания. И никаких излишеств. Температура поддерживается обратными контурами. Как то так у нас было.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    n1=CYCL
    n2=CYCL
    Stn1=1
    Stn2=1
    t1dl-не менять
    t2dl-не менять
    d1on-не менять
    d2on-не менять
    d1oF-не менять
    d2oF-не менять
    t1on=5 минут
    t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
    t2on=5 минут + Х
    t2oF=время работы планки + Х

    Остальные - это надо смотреть схему...
    И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.

    PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
    Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
    Как это реализовать в настройках, не очень понимаю(

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Куницын Посмотреть сообщение
    Как это реализовать в настройках, не очень понимаю(
    Читать инструкцию внимательно, тут я вам ни чем не помогу. Тем более необходима схема подключения, а так может оказаться, что вместо запуска вентиляции требуется её останов, так же как и с планкой.
    В руководстве всё расписано.

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •