Тема: Помогите настроить УТ-24

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Куницын Посмотреть сообщение
    Помогите настроить.
    Имеется твердотопливный котёл.
    Надо сделать так, чтобы он 5 минут работал в режиме горения, т.е включён вентилятор поддува, далее чтобы сработала планка подачи топлива вперёд и назад, потом опять работа и так по кругу
    У вас котел подключен к этому реле? Тогда прежде чем задавать вопрос, надо приложить схему подключения. Мы же не экстрасенсы...

  2. #92

    По умолчанию

    Да подключён к ут24, объясню примерно.
    К 1 выходу полключен вентилятор поддува, ко 2 планка подачи топлива, планка приводится в движение моторредуктором, на планке так же есть 2 концевых выключателя.
    Работало оно раньше таким образом:запускался вентилятор на 5 минут, далее отключился, потом планка заезжала вперёд и останавливались на концевике на секунду, потом возвращалась назад и опять включался вентилятор

  3. #93

    По умолчанию

    А входа не использовались? И в схеме взаимных блокировок просто в электрической схеме не было?

    Просто если не заведены входа, то планка будет останавливаться по концевику только в случае, если эти концевики последовательно в цепи подключены.

    И отключение вентилятора на время работы планки должно производиться? Можно ли это сделать без заведения сигнала о работе в реле надо смотреть... Или это тоже реализовано схемно...

    Просто реле на временные задержки то запрограммировать можно, но если бы была оригинальная схема подключения, тогда бы проще было понять, что и как должно работать учитывая то, что вы написали выше.
    А то напишут включение реле на планку, а вентилятор запустится в этот момент не учтя, что планка еще не в исходном состоянии...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.12.2023 в 09:48.

  4. #94

    По умолчанию

    Скинь ватсап или вайбер или вк, я скину фото, видео.

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Куницын Посмотреть сообщение
    Скинь ватсап или вайбер или вк, я скину фото, видео.
    Сюда скидывай. У меня с соцсетями проблемы. Да и не только мне интересно, возможно...

  6. #96

    По умолчанию

    Вентилятор на время работы планки отключается

  7. #97

    По умолчанию

    Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?

  8. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
    Большой угольный котёл на производстве

  9. #99

    По умолчанию

    n1=CYCL
    n2=CYCL
    Stn1=1
    Stn2=1
    t1dl-не менять
    t2dl-не менять
    d1on-не менять
    d2on-не менять
    d1oF-не менять
    d2oF-не менять
    t1on=5 минут
    t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
    t2on=5 минут + Х
    t2oF=время работы планки + Х

    Остальные - это надо смотреть схему...
    И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.

    PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
    Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	12 
Размер:	15.3 Кб 
ID:	72139  
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.12.2023 в 11:52.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
    Цитата Сообщение от Александр Куницын Посмотреть сообщение
    Большой угольный котёл на производстве
    На прошлой работе было что-то подобное. Но там еще углезагрузочный ковш был. Специализированные контроллеры на всех 10 котлах быстро сгорели, местные переделывали на простую релейную схему.

Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •