Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Не работает ПЛК-63

  1. #1

    По умолчанию Не работает ПЛК-63

    Уважаемые господа. Приобрели ПЛК-63, №21433101201017674. Не могу соединится по порту DBGU. Экран засвечивается, отсутствует доп. напряжение +/- 24 В. Отсутствие напряжения является признаком неисправности прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Переключатель переключал, СОМ порт на компьютере однозначно рабочий. Запускаю программу прошивки, пишет "не установлена связь", пропускаю - далее на прошивку, переключатель ставлю как пишет прога - "Произошла ошибка прошивки прибора", "Нет связи с USART". Конечно можно всегда где-то ошибиться, кабель, настройки порта, нерабочий комп, но отсутствует напряжение 24 В. Отсутствие напряжения является признаком отказа прибора?

  3. #3

    По умолчанию

    Во, первых отравляйте прибор в сервисный центр. В ПЛК отсутствует прошивка это результат того что вы допустили ошибку в процессе пере прошивки. А во вторых конфигурирование прибора производится только через RS-232 , а не через DBGU. Плата в ходящая в комплект используется только для пере прошивки.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brat Посмотреть сообщение
    Во, первых отравляйте прибор в сервисный центр. В ПЛК отсутствует прошивка это результат того что вы допустили ошибку в процессе пере прошивки. А во вторых конфигурирование прибора производится только через RS-232 , а не через DBGU. Плата в ходящая в комплект используется только для пере прошивки.
    У меня то же самое произошло!
    Всё делал ТОЧНО по инструкции.
    Прикрутил плату.
    Соеденил кабель КС1.
    Хотел перепрошить ПЛК-63 на версию v2_12.
    Сначала написал, что не может связаться с ПЛК.
    Я пропустил это сообщение.
    В конце пишет, что нет связи с USART!

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуйте пере прошить контроллер той прошивкой, которая идёт на диска, который входит в комплект. Если не получиться то отправляйте в сервисный центр если вы не в Москве, а если вы находитесь в Москве то подъедете в офис компании в её тех поддержку что бы они посмотрели, и решили проблему на месте. Если на месте это устранить не получится, то тогда в сервис центр.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, что откликнулись.
    Полдня танцев с бубном - и - оказался непропай в разъеме кабеля КС1.
    После ремонта разъёма ПЛК-63 прошился с первого раза.
    Вся соль была в том, что контакт в разъёме был неустойчивый из-за окисления и, видимо, пропадал при прошивке...

  7. #7

    По умолчанию

    Приносим свои извинения.
    Можно на plc@owen.ru прислать номер ПЛК и фамилию специалиста, проводившего контроль.
    Ну и в двух словах - проблему, чтобы не забыл.