Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ101 VS ТРМ10 (48х48)

  1. #1

    По умолчанию ТРМ101 VS ТРМ10 (48х48)

    Добрый день.
    Просветите по двум очень похожим миниатюрным терморегуляторам ТРМ101 и ТРМ10.
    Нужно ПИД-ом поддерживать температуру в печи отжига включением/выключением горелки, термопара ХА. Обязательный формат регулятора 48х48 мм. Внешних интерфейсов не планируется.
    Смотрю на ТРМ101 и ТРМ10, а они очень похожи.
    В чем отличие? На что обратить внимание?

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ101 более навороченный и стоит дороже. Есть автонастройка ПИД. Для вашей задачи ТРМ10 вполне сгодиться. Главное что бы датчик и исполнительный механизм стыковались с регулятором.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.05.2022 в 15:35.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoGo Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Просветите по двум очень похожим миниатюрным терморегуляторам ТРМ101 и ТРМ10.
    Нужно ПИД-ом поддерживать температуру в печи отжига включением/выключением горелки, термопара ХА. Обязательный формат регулятора 48х48 мм. Внешних интерфейсов не планируется.
    Смотрю на ТРМ101 и ТРМ10, а они очень похожи.
    В чем отличие? На что обратить внимание?
    И как Вы собираетесь регулировать, с помощью ШИМ что ли? Это вам подойдёт, в смысле, так можно сделать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoGo Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Просветите по двум очень похожим миниатюрным терморегуляторам ТРМ101 и ТРМ10.
    Нужно ПИД-ом поддерживать температуру в печи отжига включением/выключением горелки, термопара ХА. Обязательный формат регулятора 48х48 мм. Внешних интерфейсов не планируется.
    Смотрю на ТРМ101 и ТРМ10, а они очень похожи.
    В чем отличие? На что обратить внимание?
    Здравствуйте
    По отличиям: они из разных линеек, ТРМ101 может работать как двухпозиционный регулятор, ТРМ10 нет. У ТРМ10 один ЦИ, у 101 -2 ЦИ. У ТРМ101 есть RS, больше логик компаратора на второй выход. 48х48 только у ТРМ101.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И как Вы собираетесь регулировать, с помощью ШИМ что ли? Это вам подойдёт, в смысле, так можно сделать?
    Конечно можно. Выход Р, настраивается период, ограничение минимального выхода ПИД и коэффициенты ПИД

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дарья Персианова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    По отличиям: они из разных линеек, ТРМ101 может работать как двухпозиционный регулятор, ТРМ10 нет. У ТРМ10 один ЦИ, у 101 -2 ЦИ. У ТРМ101 есть RS, больше логик компаратора на второй выход. 48х48 только у ТРМ101.
    Благодарю.
    Дарья, можете дополнительно проконсультировать ?
    У ТРМ10 есть db.d - Минимальная длительность ШИМ...Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.d. Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.
    У ТРМ101 есть только ограничение миним. выхода ПИД OL-L
    Вопрос по ТРМ101: Алгоритм ТРМ101 будет корректно обрабатывать рассчитанную по формуле ШИМ Di = Yi ∙ Тсл. минимальную длину импульса на выходном реле? Не выданные воздействия накапливаются? Ограничивается временя включения, так и время выключения ВУ?
    Последний раз редактировалось GoGo; 20.05.2022 в 09:11.

Похожие темы

  1. ТРМ10
    от AstroCat в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 18:15
  2. ТРМ10
    от Никадимов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 05:35
  3. ТРМ10-Щ1
    от Rustam Che в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:03
  4. ТРМ10
    от Елена Черешнева в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:48
  5. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •