Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве

  1. #21
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если всё как Вы думаете, то они просто бы не смогли раньше работать, как я понял, они и раньше работали и постоянное давление им не надо для работы, надо не ниже определённого, когда давление падало ниже, тогда включали свой насос, он поднимал давление на какую-то величину, но не поддерживал постоянное(заданное) давление на выходе, всё!
    Нужны, в принципе, дискретные(булевы) сигналы управления насосом, в зависимости от давления в сети во время работы оборудования!
    Как я понял, давление в системе упало(напор слабый), просто врубают автомат и насос крутит до конца смены. Если давление нормально, то насос не включают, а работают так

  2. #22
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Я понимаю предложение по ПР и ПЧ. Но объясните почему нельзя сделать проще на ЭКМ, гидроаккумулятор + трубка перкинса от гидроударов? Или связка в 2 раза дороже, чем на ЭКМ, с датчиком давления(ПД100 на 10 бар) + ТРМ1? Я не топлю за ЭКМ и ТРМ1, просто хочу понять, чем эти варианты плохи.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Насос устраивает, не устраивает ручное управление, тупо автоматом. Ни ПЧ, ни датчиков пока нет. С ПР ранее не работал. Но вроде на форуме есть раздел и с логикой могут подсказать?
    В менеджере компонентов есть макрос двухпозиционного регулятора, на экран можно вывести уставки включения и выключения насоса и задержку по времени!
    И время работы насоса с маской недели, например: насос работает в понедельник-четверг с 8-00 до 19-00, в пятницу с 8-00 до 18-00, в субботу и воскресенье - не работает(выключен), в принципе, уставки можно менять!
    Можно и ПЧ поставить, увеличит ресурс насоса и эл. энергию может сэкономить, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Я понимаю предложение по ПР и ПЧ. Но объясните почему нельзя сделать проще на ЭКМ, гидроаккумулятор + трубка перкинса от гидроударов? Или связка в 2 раза дороже, чем на ЭКМ, с датчиком давления(ПД100 на 10 бар) + ТРМ1? Я не топлю за ЭКМ и ТРМ1, просто хочу понять, чем эти варианты плохи.
    Вы же хотели автоматически, ТРМ1 не умеет работать по времени!
    Например давление в сети упадёт в нерабочее время, насос запустится, в то время когда вам этого не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2022 в 15:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	50 
Размер:	32.1 Кб 
ID:	60472 Вместо исполнительного включайте контактор

  6. #26
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы же хотели автоматически, ТРМ1 не умеет работать по времени!
    Задержку на включение можно сделать на приставке выдержки времени для пускателя(она механическая), если выяснится необходимость разделить работу насоса по времени в течении недели, то ЭКМ и ТРМ отпадут.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Гидроаккумулятор есть, 1 литров на 200
    Для проведения техобслуживания или замены мембраны, надо два, дабы не останавливать производство.. Должны быть: тройник и две задвижки - на каждый бак. На входе тройника устанавливаете реле давления, с настройкой порога включения по минимально допустимому давлению, например 2,7 бар. В баках (пустых!), предварительно, должен быть закачан-спущен воздух до уровня на 0,5...0,7 бар ниже порога включения, т.е. 2,2...2,0 бар. Верхний порог реле давления, для отключения, например 3,5 бар. Реле "сухого хода" выбирайте из расчета 0,5...1,5 бар. и ставьте перед насосом. Для защиты насоса от перегрузки - тепловое реле, соответствующее марке насоса и типу контактора. Для защиты насоса от пропадания фазы и порядка чередования фаз - реле контроля фаз.
    Обязательно предусмотрите канал "байпаса" с обратным клапаном!!!
    Когда все это воплотите, возможно директор и вас сократит.. А может и его "уйдут". Эканомия, однако!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 23.04.2022 в 16:12.

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Задержку на включение можно сделать на приставке выдержки времени для пускателя(она механическая), если выяснится необходимость разделить работу насоса по времени в течении недели, то ЭКМ и ТРМ отпадут.
    Так я не про задержку включения-выключения насоса толкую, это, мне кажется и на ТРМ1 можно сделать, а про время работы насоса в течении суток, например с 8-00 до 19-00, учитывая выходные дни, вроде уже писал про это?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #29

    По умолчанию

    Тогда ЭКМ и электронный или даже механический недельный таймер.
    Приближается к нижнему порогу - включаем. Отключаем с учетом напора насоса на нужном расходе.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    про время работы насоса в течении суток, например с 8-00 до 19-00, учитывая выходные дни
    не нужно им это. нет потребление воды, нет необходимости поддержки давление. человек говорит за простой метод поднятия давления,причем не всегда.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 23.04.2022 в 16:25.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •